Есть небольшая улица 8 м в ширину, 200м в длину.
Планируются на подвесах светильники каждіе 20-25м.
На фотке "эскиз" :) Красненьки - кабель питания.
Вопросы:
1. Какой тип светильника взять чтоб красиво было :)
2. Где найти узел крепления для натягивания троса. (в каком типовике).
3. Какой трос брать?
4. Можно ли делать питание однофазным?
5. Скока такой проект может стоить?

Зараннее благодарен.
« Останнє редагування: 19 Травень 2009, 13:36:02 від andery »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а почему решил на тросе вешать? Как вариант, например, крепление на кронштейнах на стене здания по правой стороне улицы?
Это пешеходный тротуар или проезжая дорога?
По поводу узлов, типовика не встречал, есть вот такой материал http://electricalschool.info/main/electromontag/298-ustrojjstvo-trosovykh-i-strunnykh.html
Со светильниками тоже не густо - http://www.kodwa.com.ua/svet_podvesnye/jsu_rsu_gsu08/
Питание однофазное - почему нет? длина небольшая, по потерям пройдет
с ценой на сегодняшний момент не помогу, боюсь не угадаю

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочь красисиво вот
http://www.amira.ru/lights/4/
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
andery, а почему решил на тросе вешать?

Это не мое решение, а такое задание. Если присмотрется то по левой стороне уже есть кронштейны со светильниками (возле выноски 2 слева) которые будут демонтироваться. + На тросы в будущее планируют повесить "звездное небо".
Цитата: ZoloS9479
Это пешеходный тротуар или проезжая дорога?

Это пешеходная дорога - машины туде тока к магазинчикам и кто там живет заезжают.

Цитата: ZoloS9479
Со светильниками тоже не густо - http://www.kodwa.com.ua/svet_podvesnye/jsu_rsu_gsu08/

Не, такое точно не покатит, это для широких улиц и на "высокие высоты"...
Спасибо.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Посмотри здесь http://www.tipovoy-proekt.ru/osveshenie.html, по моему это подойдет 5.407-132, на счет светильников посмотри в каталоге Лихославского завода

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
andery, Посмотри здесь http://www.tipovoy-proekt.ru/osveshenie.html, по моему это подойдет 5.407-132

Не там чтот не то...
ZoloS9479, подсказал тиовик
3.320-3 Элементы установок наружного освещения населенных мест
стр.35 прикрепленная
Тока вот ведомость материалов какая-то "стремная"
"Крюк для крепления растяжек на каменной стене" ... разве этого достаточно будет написать?
и непонятно как диаметр троса выбирать... может кто подскажет.
Цитата: Сугор
на счет светильников посмотри в каталоге Лихославского завода

Не смог найти каталог в инете :(
Нада чтот типа такого http://www.schreder.com/16-13-31-20/product/detail.aspx тока этот на кронштейн крепится, а надо на трос....

И еще такой вопрос: какая можно ли светильники подвесить не на 6м а на 5м(4.5)? Нет ли нигде запретов?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел такой светильник
Светильник подвесной ЖСУ09, РСУ09 «Капля»
http://www.tdsvet.ru/catalog/street/hanging/sh46/
тока опять я так понял он кронштейн крепится :(
Или я не праильно понял фразы с сайта...
Quote (selected)
Светильник устанавливается на специальных декоративных подвесах. Высота установки 4-12 м.

Quote (selected)
Светильники рекомендуется устанавливать на подвески кронштейнов опор. Рекомендуемая высота установки 4-10 м.

« Останнє редагування: 20 Травень 2009, 15:29:48 від andery »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
можно ли светильники подвесить не на 6м а на 5м(4.5)? Нет ли нигде запретов?
Думаю, только здесь:
ДБН В.2.3-4:2007 "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ", п.4.3.1
"4.3.1   Автомобільні дороги необхідно проектувати для руху транспортних засобів з такими габаритами:
-   за довжиною одиночного автомобіля –12 м;
-   за довжиною автопоїзда – 22 м;
-   за шириною автомобіля – 2,65 м;
-   за висотою автопоїзда від поверхні дороги – 4 м.
"

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такие еще вопросы возникли:
1. Нормально ли будет провод СИП-5 2х10мм2? В ТУ указано сечение 2х10.
2. Чем этот СИП крепить к тросу?
3. Чем делать отвлетвления в светильники? Подойдут ли прокалывающие зажимы Ensto? Или есть другой метод?

Заранее благодарен.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.andery, вот тут http://eom.com.ua/index.php/topic,333.0.html мы с Solidом дискутировали по поводу сечения на освещение. Точной формулировки в НТД нет, может поэтому специально и указали в ТУ СИП-5 2х10мм2?
2.здесь могу помочь только информацией http://www.electromonter.info/library/cable_installation.html
3.ПУЭ 2.4.19....
За допомогою відгалужувальних затискачів, які проколюють ізоляцію СІП, здійснюються:
-   відгалуження від ізольованих жил магістралі;
-   приєднання заземлювальних провідників до ізольованої жили, яка виконує функцію РЕN (РЕ)-провідника;
-   приєднання ліхтарів вуличного освітлення до ліхтарної жили та до ізольованого РЕN-провідника і з'єднання корпусів світильників з РЕN-провідником;
-   приєднання заземлювального провідника опори до ізольованого РЕN-провідника.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
СИП-5 2х10мм2? В ТУ указано сечение 2х10
я не зустрічав СІП на 10мм.
ПУЕ дозволяє магістраль не менше 25мм^2.  табл.2.4.1
В ТУ, напевно, вказане мінімальне січення.
Відгалуження до світильників через затискачі Енсто і будь-який кабель, стійкий до ультрафіолету.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините но вешать на 10 светильников 150Вт каждый (1.5кВт - 200м.) большее сечение неразумно и нелогично.
Цитата: ZoloS9479
Точной формулировки в НТД нет, может поэтому специально и указали в ТУ СИП-5 2х10мм2?

В ТУ указали просто сечение 2х10 без марки кабеля и даже из чего жилы.
Цитата: sashkomtm
я не зустрічав СІП на 10мм.

http://www.xlpe.com.ua/provodsip5.html
Я тож раньше не встречал. Т.к. Редко проектирую ВЛ , в чем различия между СИП2,3,4,5? СИП делают только из аллюминия?
Сечение точно будет 2х10, меня больше интересуют правильно ли подобрана марка кабеля.
Цитата: sashkomtm
Відгалуження до світильників через затискачі Енсто і будь-який кабель, стійкий до ультрафіолету.

А эти затисткачи расчитаны на 10мм?

Остался тока вопрос:
Цитата: andery
2. Чем этот СИП крепить к тросу?

Во всех каталогах и инструкциях ток к столбам или стенам, а на трос специяльной арматуры нет...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
в чем различия между СИП2,3,4,5? СИП делают только из аллюминия?

• CIП-1, CIП-1A – проводи самоутримні з алюмінієвими фазними струмопровідними жилами, з ізоляцією зі світлостабілізованої термопластичної  полімерної  композиції,  з  нульовою  утримною жилою. Утримна нульова жила виконана  з алюмінію  зі  сталевим  осердям  або  з  алюмінієвого сплаву високої міцності. (Літера «А» відповідає ізольованій утримній жилі);
• CIП-2,  CIП-2A  –  проводи  самоутримні  з  алюмінієвими  фазними  струмопровідними  жилами,  з  ізоляцією  зі  світлостабілізованої  зшитої
полімерної  композиції,  з  нульовою  утримною жилою. Утримна нульова жила виконана з алюмінію  зі  сталевим  осердям  або  з  алюмінієвого
сплаву  високої міцності.  (Літера  «А»  відповідає ізольованій утримній жилі);
• СІП-4 – провід  самоутримний  з  алюмінієвими струмопровідними жилами,  з  ізоляцією  зі світлостабілізованої  термопластичної  полімерної композиції;
• СІП-5 – провід  самоутримний  з  алюмінієвими струмопровідними жилами,  з  ізоляцією  зі світлостабілізованого зшитого поліетилену;
• СІП-5нг – провід  самоутримний  з  алюмінієвими  струмопровідними  жилами,  з  ізоляцією  зі світлостабілізованої  зшитої  полімерної  композиції, що не поширює горіння.
http://eom.com.ua/index.php/topic,334.msg1710.html#msg1710
Цитата: andery
Во всех каталогах и инструкциях ток к столбам или стенам, а на трос специяльной арматуры нет...

видимо потому, что вешать самонесущий изолированный провод на трос, - тавтология ::), может проще (и легче по весу) будь-який кабель, стійкий до ультрафіолету?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
видимо потому, что вешать самонесущий изолированный провод на трос, - тавтология , может проще (и легче по весу) будь-який кабель, стійкий до ультрафіолету?
Трос - черненький на рисунке (между домиками), СИП-5 2х10 красненький (посреди улицы сверху), вот вопос как красненький СИП 2х10 крепить к черненькому тросу )
« Останнє редагування: 22 Травень 2009, 10:35:54 від andery »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
эти затисткачи расчитаны на 10мм?
Під руками нема ЕНСТОвського альбома. От, наприклад, є Generik (Польша) (обладнання виробляється групою Sicame). Затискачі: магістраль 6-35мм - відгалуження 1,5-6мм. Або маг.6-50мм - відгал.2,5-35мм.

Цитата: andery
на трос специяльной арматуры нет...
тут тяжче. Може, тупо взяти підтримуючі затискачі? Якимось чином закріпити до троса???

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.