Автор Тема: Заземление трубопроводов КИПиА  (Прочитано 541 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Sharfik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 79
  • -Receive: 59
  • Сообщений: 488
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
Всем привет.
Есть какое нибудь обоснование, чтобы не заземлять трубки импульсного воздуха КИПиА?
По факту они монтируются на изолированных держателях, и только на вводе в шкаф имеют соединение с корпусом.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 238
  • -Receive: 750
  • Сообщений: 8 066
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть какое нибудь обоснование, чтобы не заземлять трубки импульсного воздуха КИПиА?
Сомневаюсь. Но есть п.3.253. СНиП 3.05.06-85 (правда не знаю действует ли этот документ в РФ и поможет ли он тебе)
Цитировать (выделенное)
Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды

Оффлайн Sharfik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 79
  • -Receive: 59
  • Сообщений: 488
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
 :D Хороший пункт. СП есть такое, просто обновленное уже оно. Есть ли он там не смотрел.

КИПиА воздух для меня такой же трубопровод как и прочие и я считаю, что надо его заземлять. Но не обратного, не прямого указания для этого не видел негде.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 238
  • -Receive: 750
  • Сообщений: 8 066
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но не обратного, не прямого указания для этого не видел негде.
Sharfik, как же нет, должно быть, если СП (СНиП) указывает кто это должен делать... я плохо ориентируюсь в нормах РФ, посмотри там где написано что должно присоединятся к системе уравнивания потенциалов

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер