Автор Тема: Кабели и системы их прокладки огнестойкостью Е-15 - это актуально?  (Прочитано 347 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн my_move

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 16
  • Сообщений: 306
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
В смысле, этим кто-нибудь заморачивается, выделяет сети Е-15 в отдельную трассу, или все кладут как по Е-30 (даже когда ДБН В.2.5-56 п.5.16.1 разрешает класть по Е-15)?

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 169
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В смысле, этим кто-нибудь заморачивается, выделяет сети Е-15 в отдельную трассу, или все кладут как по Е-30 (даже когда ДБН В.2.5-56 п.5.16.1 разрешает класть по Е-15)?
А разве ДБН-23 разрешает Е15?
бла-бла-бла.... "необходимо всегда руководствоваться и принимать более жесткие требования"  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 659
  • Сообщений: 7 254
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
даже когда ДБН В.2.5-56 п.5.16.1 разрешает класть по Е-15
my_move, Вы опять невнимательно читаете, в этом пункте нет разрешения на Е15
Цитировать (выделенное)
..., повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв...
Сможете найти кабель с сертификатом Е15?

Оффлайн my_move

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 16
  • Сообщений: 306
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
А разве ДБН-23 разрешает Е15?
Он не разрешает, он настаивает: "... для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го (СО1), 2-го (СО2) типів за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв...". И если завтра возникнет вопрос, зачем же ты, голубчик, рисуешь за бюджетные деньги трассу по типу Е-30, если закон велит тебе рисовать её по типу Е-15, ответить во-о-общем-то будет особо нечего. Кроме, разве что: на рынке системы по типу Е-15 не представлены, ни кабелем, ни системой прокладки, и хотел бы нарисовать Е-15, да не могу.
Сможете найти кабель с сертификатом Е15?
Нет, не смогу. Но закон есть закон, закон хочет Е-15. Я хочу знать насколько это выполнимо (сейчас мне кажется что невыполнимо). И, плиз, далее давайте обойдемся без ваших эпичных глюков восприятия: если сказано "не менше 15 хв", значит, это 15 минут, Е-15, если сказано "не менше 90 хв", значит, это 90 минут или Е-90. Никто ведь кабели на СТР 120 минут на основании фразы "не менше 90 хв" не требует, понимают буквально как 90 минут, вот и не надо требовать для кабеля "не менше 15 хв" каких-то других смыслов.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2018, 20:23:40 от my_move »

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 659
  • Сообщений: 7 254
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
И, плиз, далее давайте обойдемся без ваших эпичных глюков восприятия: если сказано "не менше 15 хв", значит, это 15 минут,
my_move, глюк не у меня :D если сказано "не менше 15 хв", то это значит - "не менше 15 хв", но, если бы Вы внимательно читали, то заметили бы еще и другое, что это требование относится к помещениям через который кабель проходит "транзитом" и ничего не сказано какая огнестойкость должна быть в помещениях которые этот кабель обслуживает, там есть и другие уточнения...

Оффлайн my_move

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 16
  • Сообщений: 306
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
если бы Вы внимательно читали, то заметили бы
Да, ладно, вы уж прямо пишите: требования ДБН может понять только один человек в мира, и этот человек - вы. Ну, вот бы поняли, что 15 минут - это всего лишь 15 минут, не 16, не 14. Просто 15.
А то что на требования ДБН клали,кладут и класть будут, ну, так на то видать их и пишут, чтобы клали. Тут объяснения не нужны.

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 659
  • Сообщений: 7 254
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну, вот бы поняли, что 15 минут - это всего лишь 15 минут, не 16, не 14
my_move, Вы плохо учились в школе :'( "не менше 15 хв" это значит равно и больше, т.е. все что  15мин и больше не нарушают норму, все что меньше 15мин - норму нарушет. Сможете найти кабель Е15 - смело применяйте в помещениях которые этот кабель не обслуживает. Но по мимо ДБН-56 есть еще и ДБН-23, который требует Е30, сможете совместить эти 2 требования? или
бла-бла-бла.... "необходимо всегда руководствоваться и принимать более жесткие требования"
На сколько я понял, Firetuf, процитировал Вас

 