Автор Тема: Контур заземления  (Прочитано 340 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн moregtai

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем доброго времени суток! Возник вопрос: а к какому разделу относиться наружный контур заземления? Спрашиваю, ибо ДСТУ Б А.2.4-4:2009 прямого ответа на этот вопрос не дает.

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 297
  • -Receive: 442
  • Сообщений: 3 336
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну поскольку его показывать нужно на съемке. То мы обычно применяем соломоново решение. Внутренний контур и расчет наружного идет в разделе "Электрооборудование", а план - в разделе "наружные электрические сети". Да, возможно оно не идеально, но я лично более оптимального не вижу. Разве что возможно расчет перенести в наружные сети.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 648
  • Сообщений: 7 137
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а к какому разделу относиться наружный контур заземления?
moregtai, зависит от того какой раздел Вы проектируете. Если это ЗУ электробезопасности то ЕМ, ЕОМ, ЕТР, если это молниезащита то соответственно БЗ, но показывать его нужно на генплане

Оффлайн moregtai

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
Проектирую раздел ЕТР. В ДСТУ Б А.2.4-21:2008 наткнулся на такое:
5.9.3 Електрообладнання та електричні мережі на планах розташування наводять у наступному скла-ді:
-   електроприймачі, трансформаторні підстанції, комплектні електротехнічні пристрої, апарати тощо;
-   шинопроводи (магістральні, розподільні, тролейні);
-   тролейні лінії та ділянки електричної мережі, виконані шинами на ізоляторах;
-   траси відкритого прокладання кабелів і проводів на конструкціях, у коробах, на лотках, у трубах, каналах, тунелях;
-   кабельні конструкції, якщо креслення їх установлення не поєднані з планами прокладання проводів та кабелів;
-   труби прихованого прокладання проводів і кабелів у підлозі, у землі та фундаментах;
-   магістралі заземлення і занулення.
Т.е. про наружный контур заземления тут речи нет и можно ли отсюда сделать вывод, что в разделе ЕТР наружного контура присутствовать не должно?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 648
  • Сообщений: 7 137
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
moregtai, дело в том, что при кабельном вводе в здание повторное заземление не требуется (не нормируется). Но в качестве повторного заземления можно (нужно) использовать ЗУ молниезащиты, т.к. его все равно нужно присоединять к ГШЗ. Раньше нормы требовали для заземления в первую очередь по возможности использовать естественные ЗУ (арматуру фундаментов, металлические оболочки инженерных комуникаций и т.д.). Данный ДСТУ всего лишь перевод советского ГОСТа т.е. в нем не учтены новые требования других норм.

Оффлайн moregtai

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
Понял. Благодарю всех за отклик :)

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 102
  • -Receive: 1357
  • Сообщений: 7 432
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если вы проектируете раздел ЕТР то естественно наружный контур заземления выполняется на планах этого раздела ( поскольку его будет выполнять электромонтажная организация) и дублируется как и все остальные сети на сводном генплане генпланистом с подачи специалиста ЭО.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 