Здравствуйте, коллеги.
Просьба помочь разобраться вот в таком вопросе.
На одном объекте сделал схему АВР. Питание от электросети и питание от генератора заходит в щит АВР. Там уже работают контакторы. После контакторов общее питание
подается на однофазные реле контроля напряжения (3шт. - на каждую фазу) украинского производителя (Zubr). Но торговая марка роли не играет.
Когда включается в работу генератор, питание от него поступает на эти три реле напряжения, и они то отключаются, то включаются. Т.е. это не очень стабильная работа.
Понятно, что параметры электрического тока генератора "не нравятся" реле (частота гуляет, синусоида искаженная).
Как быть в таком вопросе на других объектах, где применяется подобная схема электроснабжения:
электросеть -
щит АВР - защита потребителей по напряжению - потребители
дизельный генератор -
Знаю, что стабилизаторы решают вопрос, если их использовать вместо реле напряжения (потому что некоторые стабилизаторы могут работать от генераторов без проблем)
А что, если стабилизаторов нет возможности поставить. Например, есть неотапливаемое помещение. В этом случае нужно стабилизатор ставить в ящик герметичный и подогревать в случае морозов.
Но это, как по мне, немного избыточные решения.
Может, есть, иностранные реле контроля напряжения, которые могут работать как от сети, так и от генератора?
Заранее спасибо!