В чем могут быть проблемы использования типовых КТП с трансформаторами Y/Yн-0?
Селективность работы предохранителей на стороне 10кВ трансформатора и защиту питающей линии, желательно обеспечить во всем возможном диапазоне токов КЗ, в том числе и при малых токах КЗ внутри трансформатора. Однако это практически невозможно, так как при малых кратностях тока КЗ по отношению к номинальному току предохранителя его плавкая вставка расплавляется медленно. Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 160 кВА) с диапазоном Uк=4÷6%, защищаемых предохранителями со стороны ВН, наиболее надежная защита от сквозных КЗ обеспечивается при применении схемы соединения обмоток Y/Zн ввиду небольшого значения Zт/3. Несколько меньшую надежность обеспечивает схема Δ/Yн (в каждом конкретном случае это уточняется расчетом). Схему соединения обмоток Y/Yн при защите трансформаторов предохранителями применять не следует. При схеме соединения обмоток Y/Yн-11 предохранитель 10кВ явно не способен отключить ток однофазного КЗ на стороне 0,4кВ. Недостатком схемы Y/Yн-11 является также то, что при однофазном КЗ на стороне НН, в неповрежденных фазах напряжение повышается. Величина повышения напряжения зависит от удаления точки КЗ от источника питания, от нагрузки неповрежденных фаз и может достигать 1,5-1,6 Uф. Если при этом затянется ещё и время отключения ОКЗ, то очевидно, что чувствительные к перенапряжению потребители (электролампы, оргтехника и т.п.) могут быть повреждены. Указанные недостатки трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Yн проявляются и в нормальных режимах работы при неравномерной загрузке фаз. В этих случаях заметно проявляется перекос напряжений: напряжение в более загруженной фазе заметно снижается, а в менее загруженных фазах возрастает, особенно при низком cosf нагрузки.
Поэтому учитывая указанное выше, желательно при проектировании КТП с трансформатарами малой мощности от 25 до 160 кВА применять схемы соединений обмоток «звезда-зигзаг» — Y/Zн. . Соединение вторичной обмотки понижающего трансформатора в зигзаг обеспечивает более равномерное распределение несимметричной нагрузки НН между фазами первичной сети ВН. При этом обеспечиваются наиболее благоприятные условия работы трансформатора.