Есть длиные линии освещения достигающии по 120 светильников в линию (торговый зал).

1. Как лучше организовать запитку такой линии?
2. Электрощитовая в начале линий. Стоит ли делать шкаф посередини линий?
3. Смотрю чужие проекты по той же теме, странно они питали все однофазными линиями и сечения у них доходят до 3х10. Думал линии питать 3-х фазными автоматами, но вот тут засомневался... или зря?
4. Ну и главный вопрос, как расчитывать потери в таких линиях?

Зараннее благодарен.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Многовато светильников на мой взгляд.
См. СН 357-77, п.3.136:
"...Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается."

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лучше всего пустить трехфазную группу. Мы так делали в гипермаркете. Еще вариант пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы. На них можно вешать как их светильники, так и других фирм.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я говорю - все нормальные люди запускают 3 фазы.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно украинской НТД - Розділ 6 ПУЕ:2006
6.2.10.    Кожна групова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. До цієї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, громадських будівлях і житлових будинках на однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних під-валів і горищ допускається приєднувати до 60 ламп розжарювання потужніс-тю до 60 Вт кожна.
Для групових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з ла-мпами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами по-тужністю до 80 Вт, рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для лі-ній, які живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, – до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно – до 100 ламп на фазу.

По любому получается минимум 2 однофазн.линии. Поэтому лучше трехфазн.линия: меньше потери, никаких доп.шкафов, равномерность нагрузки. А еще лучше
Цитата: Yurik
пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы
но там уже зависит от бабосов заказчика :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шинопроводов заказчик не хочет.
Спасибо, буду питать 3-х фазной линией.
А по поводу падений? Как узнать когда брать 5х2.5, а когда 5х4 а то и 5х6 ?
торговый зал 14000 м2.
Наверно итак прийдется гдето ЩО ставить....
75 ламп на фазу т.е 37 светильников, т.е. максимум на один 3-х фазный автомат можно посадить 37х3=111 светильников. Я все правильно понимаю?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще в догонк глупый вопрос: Автоматический выключатель 25А защищает кабель 5х2.5? А если их нескольков лотке то надо ли брать понижающий коеф?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ заказчика на предложение запитывать линии освещения 3-х фазными автоматами:

Линии освещения необходимо запитывать через однофазные автоматы, это позволяет регулировать освещение торгового зала и значительно экономить в будущем на освещении, что дает значительную экономию в дальнейшем по сравнению с первоначальными вложениями необходимыми для построения этой схемы.

Вот так, весело :)

Еще вопрос: кабель 3х10 нормально подсоеденяеться к светильнику?

« Останнє редагування: 29 Січень 2008, 09:03:52 від andery »

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не думаю. Кабель 3х10 - это будет магистраль. А к светильникам - 3х1,5 или 3х2,5мм. Естественно, нужны ответвительные коробки.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По всему залу будут идти кабельные лотки, на которые будут крепиться светильники.
Вот так:



и куда тут рспред коробки ставят?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для этой цели многие производители предлагают пластины для крепления коробок ответвительных. Пластина крепится на боковой стенке канала. Например, фирма BAKS: http://www.baks.com.pl/index.php?event=showproduct&prodid=506&lang=ru

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3х10 к светильникам не подключишь. Там клемники рассчитаны максимум на 3х2,5. Хотя бывают исключения  ::)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При монтажі світильників з лампами ЛЛ влінію може виникати стробоскопний еффект тому також рекомендуеться світильники що розташовані поруч підключати від різних фаз.

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
рекомендую разделить светильники на 2 части 60+60 и запитать дальние 60 отдельным кабелем (3-ф) большего сечения, а ближние стандартным...
и будет тебе счастье

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 361
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сколько линий предпологается? если много, то в один лоток можно положить несколько трех фазных кабелей и по одному кабелю с каждого лотка подключить на одну группу, и регулировать легко и кабель небольшого сечения, но на таких длинах стоит проверить срабатывание на ток к.з.

 