Автор Тема: Определения уровня молниезащиты здания, содержащего разные зоны  (Прочитано 3128 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить УМЗ.
Есть одноэтажный склад категории В, зона класса П-ІІа, в нем встроено помещение зарядной для электрокаров, (площадь меньше 5% всего склада и отдельные выходы наружу, противопожарная стена) категории А - взрывоопасная зона класса 2 (или В-Ia согласно ПУЭ 6-го изд.)
Количество ударов молнии, по расчету на весь склад 0,31.
Кровля общая.
Спасибо!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, должен быть еще паспорт на здание в котором должна быть информация о огнестойкости. УМЗ для склада будет 2 или 3 зависит от огнестойкости. Но помимо здания нужно будет защитить пространство над вытяжной вентиляцией

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ!
Склад ІІ степени огнестойкости, соответственно для склада ІІІ УМЗ.
Для зарядной по приложению А получается ІІ УМЗ.
Проект будет проходить экспертизу, был печальный опыт по замечанию эксперта, который ссылался на то, что в  приложении А сказано "здания, сооружения или их части", и обязал все здание  защищать по ІІ УМЗ , но там біло здание небольшое и на это пошли.
Но сейчас здание склада огромное 20тыс.кв.м, а зарядная всего 250кв.м., я хотел бы заранее найти аргументы для выполнения все защиты по III УМЗ.
Причем раньше, в РД еще, был такой пункт:
"1.4. Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты II и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по II категории
Если площадь помещений II категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по III категории. При этом на вводе в помещения II категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.22 и 2.23.
"
А сейчас я такого текста не нахожу.
« Останнє редагування: 20 Квітень 2018, 07:40:43 від Bobertigra »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
обязал все здание  защищать по ІІ УМЗ
Bobertigra, разница между 2 и 3 в расстоянии между токоотводами и в размерах зон защиты, размер ячеек сетки одинаков. Что касается зарядки аккумуляторов, то тут нужно поговорить с технологами, сейчас акки не такие какими они были 30лет назад, возможно, в помещении зарядной не будут образовываться взрывоопасные концентрации

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, теперь от меня требуют проектировать по ДСТУ EN 62305:2012 (хотя приложение А ДСТУ еще принимается, пока не переведен 2 раздел EN, говорят до конца года), а там разница существенная выходит:
при ІІ сетка 10х10м опуски каждые 10м
при ІІІ сетка 15х15 опуски каждые 15м
 :'(
Технологи дали зону 2 для зарядной

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологи дали зону 2 для зарядной
2 класс это при аварии, т.е. в нормальном режиме взрывоопасность отсутствует

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, все верно, но пункт 2 приложения ДБН получается неумолим.
Блин, не знаю что делать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
от меня требуют проектировать по ДСТУ EN 62305:2012
Кто требует? Вот не могу понять как можно пользоваться сразу двумя нормативными документами, которые местами противоречат друг другу? Как можно из ДСТУ-38 брать требования из приложения А, а систему выполнять согласно требованиям ДСТУ EN 62305:2012? Где-то в сети гуляет МЕК 62305:2006 полностью переведенный, как по мне было бы более логичным взять оттуда расчет рисков и уже на основании этих расчетов выбирать уровень молниезащиты

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требует заказчик в ТЗ. С остальным полностью согласен!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требует заказчик в ТЗ
Bobertigra, если этого требует заказчик, то чего ты паришься за цену?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут все сложно, когда хотят и рыбку съесть. Ладно, спасибо за ответы!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в нем встроено помещение зарядной для электрокаров, (площадь меньше 5% всего склада и отдельные выходы наружу, противопожарная стена) категории А - взрывоопасная зона класса 2 (или В-Ia согласно ПУЭ 6-го изд.)
А есть расчет согласно НАПБ Б.03.002-2007 что там категория А ?
Технологи дали зону 2 для зарядной
Пусть поттвердят это расчетом
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю