 Добрый вечер уважаемые форумчане. Такой вопрос. Нужно ли делать молниезащиту конюшни в которой живут: 1 лошадь, 1 осел и 4 козы.
Здание конюшни (обозначенное Е-1 согласно ТП) размерами 8,20х5,85 м, высотой 5,8 м с двускатной кровлей (по прогону деревянный конек) покрытой металлочерепицей. Стены выполнены из шлакоблока. Фундамент – ФБС блоки. Благоустройство вокруг здания – бетонная отмостка шириной    0,5 м.
Согласно ДБН В.1.1-7-2002 здание конюшни Е-1 имеет III степень огнестойкости.
Для здания конюшни Е-3 в соответствии с п.11 Приложения А  ДСТУ Б В.2.5-38-2008 обустройство молниезащиты не предусматривается (не выполняется условие по количеству голов лошадей и крупного рогатого скота). Однако в соответствии с п.9 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38-2008, исходя из возможного ожидаемого количества поражений молнией N<0,1, степени огнестойкости (III) выбираем уровень молниезащиты – IV.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 183
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
diden, ну, типа, да - надо делать

Оффлайн diden

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 99
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо за ответ) Просто начальник смеется, говорит, а будку конюха защитили? Выходит с таким подходом нужно защищать и сельский туалет на улице?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 183
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
diden, раньше, согласно со старым РД, небольшие здания в сельской местности допускалось не защищать.
Выходит с таким подходом нужно защищать и сельский туалет на улице?
ну, да. если предположить что в "помещении" могут образовываться взрывоопасные концентрации газа :D

Оффлайн diden

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 99
    • Просмотр профиля
    • Awards
diden, раньше, согласно со старым РД, небольшие здания в сельской местности допускалось не защищать.
Цитата: diden от 20 Март 2018, 05:59:15
Выходит с таким подходом нужно защищать и сельский туалет на улице?
ну, да. если предположить что в "помещении" могут образовываться взрывоопасные концентрации газа
сегодня отдал на экспертизу с конюшней) посмотрим что скажет эксперт

 