Автор Тема: надземный паркинг открытого типа  (Прочитано 648 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн bandos

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 34
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
    • Awards
в нормах четко не написано для даного типа паркинга нужна ли пожарная сигнализация и оповещение.
может кто сталкивался с таким? как выходили из такой ситуации?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
в нормах четко не написано для даного типа паркинга нужна ли пожарная сигнализация и оповещение.
может кто сталкивался с таким? как выходили из такой ситуации?
Какой паркинг:
- встроенный/пристроенный или отдельно стоящий?
- степень открытости?
- этажность?

Оффлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 25
  • Сообщений: 156
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Может помочь ДБН В.2.3-15:2007 п. 8.50 - п.8.52.

Оффлайн t-100

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 35
  • Сообщений: 473
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
в нормах четко не написано для даного типа паркинга нужна ли пожарная сигнализация и оповещение.
может кто сталкивался с таким? как выходили из такой ситуации?
а ещё СПС устраивается в помещениях...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Оффлайн bandos

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 34
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
    • Awards
а ещё СПС устраивается в помещениях...
Вы кверены? где это так написано?

Оффлайн bandos

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 34
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
    • Awards
Какой паркинг:
- встроенный/пристроенный или отдельно стоящий?
- степень открытости?
- этажность?

рассматриваю все варианты
открытость: со всех сторон открыт
этажность тоже играет роль?

Оффлайн t-100

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 35
  • Сообщений: 473
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вы кверены? где это так написано?
Вы прекрасно знаете, а вопрос это задаёте чтобы по тролить!
Пойдём от обратного - укажите пункт нормы или статью Закона где требуется обратное!

П.С.: я безусловно знаю точный пункт нормы!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
рассматриваю все варианты
открытость: со всех сторон открыт
этажность тоже играет роль?
Об этажности. П.8.50 ДБН В.2.3-15 говорит о тушении в:
- в наземных гаражах при двух этажах и более,
не указывая, открытые или закрытые.

В многоэтажных открытых автостоянках мы делаем: ВПТ, пожкраны (см.п.8,7 того же ДБН), СПС с ручными извещателями, оповещение (поскольку люди на автостоянке есть и им с нее выбираться надо).
С одноэтажными открытыми есть варианты. Вроде, никаких требований нет. Но как-то в виде компенсационного мероприятия предписали нам ВПТ (пристроенная, открыта частично и подъезд пожмашин ограничен). Если встроенно-пристроенная, то оповещение ставим, поскольку если в здании пожар, то людей на автостоянке лучше бы предупредить. Ручники тоже ставим из тех же соображений: если на автостоянке пожар, то хорошо, чтоб в здании об этом узнали.
Для отдельностоящих открытых не делаем ничего, поскольку требований нет вообще. По наружным пожгидрантам - не знаю, это раздел ВК.

Оффлайн dozen

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день. Прошу совета.
Паркинг, наземный, механизированный, револьверного типа, 6 уровней хранения авто. С двух сторон стены капитальные, две- ограждающие конструкции. Получается, встроенно-"пристроенный", вообщем какой-то такой. Тушим?

Оффлайн t-100

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 35
  • Сообщений: 473
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
не указывая, открытые или закрытые.
ГДЕ?!?  =-0

может Вы не обратили внимание на слово "приміщення" ?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Паркинг, наземный, механизированный, револьверного типа, 6 уровней хранения авто. С двух сторон стены капитальные, две- ограждающие конструкции. Получается, встроенно-"пристроенный", вообщем какой-то такой. Тушим?
А что такое - револьверного типа?

ДБН В.2.3-15, п.8.50:
8.50   Установками автоматического пожаротушения должны быть оборудованы помеще-ния для хранения, ТО и ТР (кроме моек) автомобилей, которые размещены:
-   в механизированных гаражах;

Оффлайн dozen

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
    • Awards
п. 8.50 изучили. С пунктом все понятно. Но само место размещения. Есть две стены, двух других, по сути нет. Это уже помещение или еще не помещение? Вот в чем сомнение.
Ровольверного, это типа карусели. Загоняешь машину на нижнем уровне,  и стоянка проварачивается по вертикали. и так далее..

Оффлайн iop

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не такой, как в прикрепленных рекомендациях?

Оффлайн dozen

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нет, к сожалению. Парковка вот такого типа, но с местными особенностями.
https://www.youtube.com/watch?v=bBaptcJkuP8

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 193
  • -Receive: 660
  • Сообщений: 5 207
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это уже помещение или еще не помещение? Вот в чем сомнение.
А общепринятое значение не подойдет:
Примі́щення — частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу. Примі́щення — простір, обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима) зі стелею (перекриттям) і підлогою.

Пошарила по нормам с терминами, помещения в чистом виде нет даже в СНиП I-2 "Строительная терминология".
Встречаются термины специальных помещений и они бьют с общепринятым. Например, НАПБ  Б.03.002-2007:
Производственные  помещения  -  замкнутое  пространство  в  специально  предназначенном  здании (сооружении),  в  котором  по  сменам  или  периодически(в  течение  рабочего  дня) осуществляется  трудовая  деятельность  людей.
Складское  помещение  -  специально  оборудованное  изолированное  помещение  основного  производственного  и  вспомогательного  назначения,  а  также  для  складирования,  хранения готовой  продукции  и  быстрого  выполнения  заявок  потребителя  на  нее.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер