Добрый день! Помогите советом! Получили задание по предписаниям пожарников на установку пожарной сигнализации на подстанциях 6кВ и 150 кВ. Никогда раньше не делали!Подстанции в чистом поле с 1 деж. персоналом. Площадь подстанции в 6 кВ-915м2 с ОПУ. Отапливается только ОПУ.  Здание подстанции 150кВ -1512м2 и высота помещения 12м. Оно не отапливается. Вопрос такой- везде-ли надо ставить пожарную сигнализацию в этих 2-х зданиях ( планировала адресную систему  "Омега") и как быть с наводками?  На подстанции150кВ и высота 12м и всё в изоляторах. мне кажется, что там вообще ничего работать не будет, или будут ложные сработки! Может есть какой либо документ в котором сказано, что не надо ставить на подстанции пожарную сигнализацию. Подстанция введена в действие в 1982г, изначально ПС не было и ничего за эти годы не произошло! Заранее спасибо!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 186
  • -Receive: 650
  • Сообщений: 5 154
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Получили задание по предписаниям пожарников на установку пожарной сигнализации на подстанциях 6кВ и 150 кВ.
Как точно звучит пункт предписания?

Оффлайн prihodsv

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 44
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не могу сказать точно, заказчик просто мне перечислил номера подстанций, которые нужно оборудовать ПС.  У нас комбинат  и они мне тут их все перечислили.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 186
  • -Receive: 650
  • Сообщений: 5 154
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
У заказчика можно попросить скан предписания. По крайней мере, будет понятно, в какие нормативы смотреть.

Чтоб понять, а надо ли делать, посмотрите ДБН В.2.5-56, Таблица А.2, п. 1 и его подпункты. Слово "подстанция" там встречается, но есть еще масса специфических слов. Вам виднее будет при наличии экспликаций.

Что касается наводок, то в бытовых ТП (10кВ) датчики ведут себя пристойно. Ставили разные, правда, преимущественно импортные, жалоб пока не слышала. А вот если больше... Сама боюсь, что такой объект достанется. Хотя, народ даже на Тирасах проектирует.

Оффлайн prihodsv

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 44
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо за ответ. Мы всегда то-же на Тирасе проектировали. Но тут помещения без подогрева! Не знаю что-делать, поэтому на "омегу " и смотрю.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 186
  • -Receive: 650
  • Сообщений: 5 154
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть еще такой норматив НАПБ В.01.034-2005/111  "Правила  пожежної  безпеки  в   енергетичних   компаніях,
підприємствах та   в   організаціях  енергетичної  галузі  України" или Наказ N 343 26.07.2005. Можно на сайте ВР найти.
Там есть Приложение 6:
ПЕРЕЛІК будівель, приміщень і споруд підприємств, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики.


Оффлайн prihodsv

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 44
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да, то-же читаю все п.1. , но там для ТЭЦ, ГЭС и т.д. Хотелось бы выслушать специалистов, которые сталкивались с этой проблемой!

Оффлайн prihodsv

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 44
    • Просмотр профиля
    • Awards
   rga! Спасибо. Сейчас почитаю!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 186
  • -Receive: 650
  • Сообщений: 5 154
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
И еще наборчик норм:
НАПБ 05.028-2004 Инструкция по проетированию противопож. защиты энерг.предприятий Мин. топлива и  энергетики Украины;
НАПБ 05.031-2001 Инструкция по пожарной безопасности и защите автоматическими установками водного пожаротушения кабельных сооружений
ВСН 47-85 Нормы проектирования автоматических установок водяного ПТ кабельных сооружений
НАПБ 05.037-2007 Инструкция по проектированию и эксплуатации установок ПС и систем оповещения и рук.эвак. людей при пожаре. (для предпр.Мин.топлива и энергетики).
НАПБ 05.031-2010 Инструкция по пожарной безопасности и защите автоматическими установками водного пожаротушения кабельных сооружений

Если чего не найдете, говорите, выложу.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 186
  • -Receive: 650
  • Сообщений: 5 154
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да, то-же читаю все п.1. , но там для ТЭЦ, ГЭС и т.д.
Не все. Сама Таблица А.2 называется: Приміщення у будинках та спорудах різного призначення
П.1 - Споруди, приміщення та технологічне обладнання об'єктів енергозабезпечення.

То есть объекты энергообеспечения в зданиях и сооружениях любого назначения.

Оффлайн prihodsv

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 44
    • Просмотр профиля
    • Awards
   rga! Спасибо!!!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 186
  • -Receive: 650
  • Сообщений: 5 154
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Загляните сюда: http://cpt-bkp.web-box.ru/izveschateli/ . Поговорите с ними.
Извещатели разработаны, испытаны и производятся серийно для промышленных и специальных условий эксплуатации, обеспечивая работоспособность в условиях воздействия:
Г) Высокочастотных индустриальных помех.
Обеспечено схемотехническими решениями извещателя, подтверждено сравнительными испытаниями.

Сейчас выпускается адресная линейка, в частности, для атомных станций. Но для адресных ППКП недешевый.

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 84
  • Сообщений: 715
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемая rga!
Приведенная Вами реклама действительно ХОРОША.

Но актуален ли сертификат сегодня? Пока производителя, паспорта на изделие и действующего сертификата мне не удалось обнаружить в паутинке доступной с моего компа. Помогите разобраться!
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 186
  • -Receive: 650
  • Сообщений: 5 154
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но актуален ли сертификат сегодня? Пока производителя, паспорта на изделие и действующего сертификата мне не удалось обнаружить в паутинке доступной с моего компа. Помогите разобраться!
Запросите у них.

 