Добрый день!
Подскажите пожалуйста, начинающему проектировщику, в каких случаях необходимо делать расчет самозапуска двигателей 0,4 кВ?
В какой нормативной документации об этом написано?
Вот, например, есть дымосос  (АД с КЗ ротором Р=30кВт, 380 В). Проектирую ящик управления этим двигателем, тяну кабели и т.п. В этом случае нужно проводить расчет или нет?
Извините, за глупый вопрос. Буду благодарна за советы и ссылки на литературу.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2017, 12:53:50 от Rina_Electrical »

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1380
  • Сообщений: 7 583
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
На мой взгляд при такой мощности, да и еще при условии пуска ЭД дымососа на закрытый шибер-расчет можно не делать. Тем более если у вас еще и будет схема не прямого пуска.
В принципе в условиях прямого пуска возможность включения вы можете проверить сделав расчет (см. книгу во вложении: "Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым двигателем" Карпов Ф.Ф.)