Автор Тема: Уставки РЗА  (Прочитано 482 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн plotpik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 69
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 231
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем привет
В ответ на запрос об уставках РЗА на подстанции из городских кабельных сетей пришел следующий факс :
 Уставки РЗА
ввода 1,2с :
ЛЗШ 2200А/0,3с
МТЗ 3920А/0,9с
ЗНЗ 20А/0,9с

Кто-нибудь может расшифровать такой ответ?
Заранее благодарен за помощь :)

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 297
  • -Receive: 442
  • Сообщений: 3 336
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Уставки РЗА
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2017, 09:03:18 »
plotpik,
А что тут расшифровывать:
на вводах первой и второй секции стоят следующие защиты:
1. Логическая защита шин с уставками: 2200 А по току и 0,3с по времени.
2. Максимальная токовая защита с уставками: 3920 А по току и 0,9с по времени.
3. Земляная защита нулевой последовательности с уставками: 20 А по току и 0,9 с по времени.

Ху из Ху - смотри Шабада.

Но по хорошему Вам еще нужны номиналы трансформаторов тока и тип реле защиты. Потому что раз есть ЛЗШ, значит на 99% - это какой-то микропроцессор, а вот какой? Тут возможны варианты.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2017, 09:19:34 от Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Уставки РЗА
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2017, 20:06:08 »
Логическая защита шин
Потому что раз есть ЛЗШ, значит на 99% - это какой-то микропроцессор
Вот так вот сам по себе?

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 297
  • -Receive: 442
  • Сообщений: 3 336
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Уставки РЗА
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2017, 09:41:11 »
Бригадир, Вы или издеваетесь, или делаете вид что не понимаете профессионального сленга.
Хорошо, специально для Вас переведу: В данном случае под термином "микропроцессор" следует читать "микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Уставки РЗА
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2017, 18:44:05 »
или издеваетесь, или делаете вид что не понимаете профессионального сленга.
ЛЗШ
Расскажу нашим про ваш сленг.
А у "микропроцессоров" целая куча уставок.

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 297
  • -Receive: 442
  • Сообщений: 3 336
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Уставки РЗА
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 2017, 09:14:03 »
А у "микропроцессоров" целая куча уставок.
Разумеется. Просто далеко не все из них часто используются.
В данном случае обошлись вышеперечисленными защитами.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер