Автор Тема: Схема управления наружным освещением  (Прочитано 4658 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Sergio

  • Гість
Ситуация следующая: для наружного освещения территории проммышленного объекта используется шкаф наружного освещения с фотоэлементом. Заказчик хочет выполнить освещение на опорах Н=10,5м СИПом, при этом чтобы на опоре №1 стоял щиток с автоматами для следующих 5шт. опор и так далее, т.е. на каждые 5-6 опор один отдельный щиток с 5-6 автоматами.
К сожалению плохо себе представляю, как это можно реализовать технически  :-[, поскольку получается к каждой опоре нужно тянуть отдельную фазу от щитка с автоматами. Подскажите чего я недопонимаю?

Моё мнение: нужно транзитным СИПом через все опоры, и на каждой опоре выполнить ответвление и если нужно поставить автомат, то один автомат на одной опоре выполняется опуском кабеля.


Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergio,
 Я б так и делал бы, в каждой опоре панель с предохранителем или автоматом и транзитом СИП 4х25, и удобно менять лампы и затраты на кабель и материалы по меньше будет.
 

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если опоры стальные, то вот это:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=344
предлагаю как вариант.
Вводные щитки - стр. 122-124.
Если нужна инфа по опорам (со всеми прибамбасами) с вводом кабеля из траншеи, пиши :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для включения светильников по месту на прожекторной мачте устанавливается ящик типа ЯБПВУ-1М.
До прожекторной мачты идет 5 жил кабеля - 3 фазы, N и PE.
Кроме фаз как можно пропустить N и PE через ящик ЯБПВУ-1М до светильников?
Смотрю на конструкцию ЯБПВУ-1М - подключаются фазы, сам ящик заземляется.. Никаких N- и PE-шинок внутри ящика нет для подключений к ним отходящих линий.
И это вроде бы типовое изделие, чтобы городить опросные листы с особыми указаниями.
Кидать нефазные линии отдельными в обход ящика через какие-нибудь клеммные коробки?
Можно конечно другой тип ящика посмотреть, более функциональный, но захотелось понять, как именно через такой ящик зацепить светильники.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На данный аппарат придет один питающий кабель и 1 уйдет на мачту (максимум 2), поэтому  в низ ящика можно установить шину нулевую изолированную (N) от металлич. корпуса и шину защитную  (РЕ) посаженную на корпус ящика. В качестве примера можно использовать шины ИЭК: N-ШНИ-6/9; РЕ-не изолированную 6х9мм 8/2