1) Молниеприемники конструктивно - сварные телескопические из труб.
2) Ставлю их отступив 1,5м от стены здания.
Сетка в данном конкретном случае не вариант. Я её и хотел, но ГИП решил что та кровля, что там сейчас не сгодится для установки на неё сетки. Его ещё и смутило то, что нужно в земле делать по периметру горизонтальный пояс (заземлитель). Ну это ладно, сейчас сетка не вариант пока. Сейчас больше вопросов вызывает двойной молниеприемник.
По ДСТУ Б В.2.5-38:2008 расчет зоны двойного молниеприемника:
Исходные данные: расстояние между молниеприемниками
L=31,5м; Высота обоих молниеприемников
h=15,0м; высота защищаемого объекта по коньку
hx1=10,9м; высота защищаемого объекта по свесу
hx2=6,9м. Рз=0,9 (III уровень молниезащиты).
Lmax = 5,75*h = 5,75*15.0 = 86,25м
Lс = 2,5*h = 2,5*15.0 = 37,5м
ro = 1,2*h = 1,2*15,0 = 18,0м
ho = 0,85*h = 0,85*15,0 = 12,75м
При L ⩽ Lc (31,5 ⩽ 37,5)
провисания нет, то-есть
hc = ho = 12,75м.
(Значит либо раздвигать молниеприемники нужно не дальше 37,5м, либо молниеприемники не ниже 13,0м делать, чтобы не было провисания)При hx<hc (для hx1
10,9 < 12,75; для hx2
6,9 < 12,75), то длина горизонтального сечения lx = L / 2 = 31,5 / 2 = 15,75м.
Ну и полуширина
(центра до боковой границы зоны защиты) горизонтального сечения в центре между молниеприемниками на высоте hx1 = 10,9м:
rcx1 = ro*(hc - hx) / hc = 18,0*(12,75-10,9) / 12,75 = 2,61м.
А полуширина горизонтального сечения в центре между молниеприемниками на высоте hx2 = 6,9м:
rcx2 = ro*(hc - hx) / hc = 18,0*(12,75-6,9) / 12,75 = 8,26м.
Вот и выходит, что L ⩽ Lc (31,5 ⩽ 37,5) - значит провисания нет. Если нет провисания, а lx равна половине расстояния между молниеприемниками, то нет естественно и сужения посредине.
По расчетам получается, что строится конус у одного молниеприемника, и грубо говоря "сдвигается" вдоль здания до второго молниеприемника. И этот так сказать конусный удлиненный на расстояние между стержнями объем и есть зона защиты. Без сужений и провисаний. В сечении любом месте дает равнобедренный треугольник, как одиночный тросовый молниеприемник.
Опять же, считал и вручную, и
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=591.Сугор, мне самому кажется, что должно быть провисание. Но расчеты говорят другое.
Расчет по отмененному РД дает более жесткий результат, с провисанием, но по которому высота молниеприемников должна быть не менее 16,5м.
Потому я и интересуюсь здесь, может кто есть более опытный в двойных молниеприемниках? Я с ними дела не имел пока, но если верить расчетам по ДСТУ, то он проще, надежнее и не менее эффективен, чем одиночный тросовый молниеприемник, пока выполняется L ⩽ 2,5*h.