Автор Тема: Заземление трансформаторов тока  (Прочитано 9426 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Weldingpump

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 118
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Подскажите нормы где указано нужно ли заземлять трансформаторы тока при учете эл.энергии.
Сгорел АВР, догадываемся что из за того что не заземлили трансформаторы тока, а контакты окислились.
http://electro.5bb.ru/uploads/0000/13/e0/112-1-f.gif по такой схеме нулевой проводник шунтирует все И1 трансформаторов
Так все-таки нужно заземлять или не нужно, вот в чем вопрос??
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2009, 09:03:39 от Weldingpump »

Оффлайн Electro2

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 71
  • Сообщений: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
Сгорел АВР, догадываемся что из за того что не заземлили трансформаторы тока, а контакты окислились.
Полный бред.
Заземляют вторичную обмотку трансов дабы у него вторичка не сгорела. А если сгорел АВР то уж точно не от того что трансы не заземлены.
Заземлять трансы надо - написано в ПУЕ, однако если у тебя от трансов идет учет - то тут смотри схему подключения счетчика и делай как на ней нарисовано, т.е. если нет заземления - не делай, если есть - делай. Только сейчас практически все счетчики имеют схемы подключения с незаземленными трансами кроме некоторых чисто реактивных.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Оффлайн Weldingpump

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 118
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Полный бред.
ну не думаю, сгорела первичная обмотка произошло возгорание и вот горит весь АВР.
А по поводу схем включения при токовом включении - заземления нет, а при включении трансформаторов тока и напряжения, земля появляется.
Цитировать (выделенное)
Заземлять трансы надо - написано в ПУЕ
можно ссылку или главу

Спасибо за ответ


« Последнее редактирование: 17 Апрель 2009, 15:58:02 от Weldingpump »

Оффлайн Electro2

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 71
  • Сообщений: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
можно ссылку или главу
ПУЭ 2007 глава 1.7.77 пункт 3
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Оффлайн Electro2

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 71
  • Сообщений: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
сгорела первичная обмотка произошло возгорание
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Оффлайн Electrician

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 134
  • -Receive: 555
  • Сообщений: 2 328
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Electro2
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Смелое заявление  :D
я знаю не все, а только половину

Оффлайн Electro2

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 71
  • Сообщений: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Electrician
Смелое заявление 
Ладно, слегка ошибся. :-[
В общем случае конструкция трансформатора тока представляет собой замкнутый магнитопровод с намотанной на него вторичной обмоткой. Первичной обмоткой при этом служит проводник (кабель, шина) с измеряемым током, пропущенный через окно магнитопровода.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Оффлайн Electrician

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 134
  • -Receive: 555
  • Сообщений: 2 328
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Предлагаю свой вариант  :)
В ряде случаев
Цитата: Electro2
конструкция трансформатора тока представляет собой замкнутый магнитопровод с намотанной на него вторичной обмоткой. Первичной обмоткой при этом служит проводник (кабель, шина) с измеряемым током, пропущенный через окно магнитопровода.
я знаю не все, а только половину

denispvl

  • Гость
Цитата: Weldingpump
сгорела первичная обмотка произошло возгорание
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Цитата: Weldingpump
можно ссылку или главу
ПУЭ 2007 глава 1.7.77 пункт 3
во первых ПУЭ 2003 :D :D :Dво вторых 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
где здесть что то про ТТ hmmmm

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 296
  • -Receive: 438
  • Сообщений: 3 318
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
denispvl, Вас не смутил тот факт, что теме больше 9 лет?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 
Имя:     Email:     Я не спамер