Может кто-нибудь подскажет!?
Существует актуальная проблема, в мире кризис.....:( у нас нет денег (энергоснабжающее предприятие) на оборудование типа ОПН, разных разрядников и т.п, а жить надо. Есть ситуация необходимо защитить трансформатор 10/0,4кВ от перенапряжений, можно-ли сделать своими силами на вводе 10кВ в трансформатор, перед проходным изолятором, искровой промежуток, как это сделать и из чего, заранее благодарен!!! Спасибо
« Останнє редагування: 14 Квітень 2009, 15:35:45 від but »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: защита от перенапряжения
« Reply #1 : 15 Квітень 2009, 08:03:22 »
Искровые промежутки устанавливаются на ВЛ. Установка ИП оговорена в п. 4.2.170, 4.2.171, 4.2.177 ПУЭ (Украина). Защита РУ 3-10 кВ должна быть выполнена ОПН или РВ которые устанавливаются на шинах или воззле силовых трансформаторов (п. 4.2.177 абзац 1). ГКД 34.46.501-2003 п. 8.1.2 "Эксплуатация трансформатора допускается только при условиях защиты его обмоток вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений, постоянно присоединенными к обмоткам согласно ПУЭ."
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: защита от перенапряжения
« Reply #2 : 15 Квітень 2009, 10:09:01 »
Спасибо огромное!!! :thumbsup:
Подскажите, а где можно скачать это ГКД 34.46.501-2003!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: защита от перенапряжения
« Reply #3 : 15 Квітень 2009, 10:15:41 »
Цитата: but
Подскажите, а где можно скачать это ГКД 34.46.501-2003
ГКД 34.46.501-2003 Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації

 