да, сами расчеты с приведением напряжения к одной ступени я понимаю и умею делать. меня интересует правильно я понимаю, в каких точках мне нужно посчитать токи кз, правильно ли я эквивалентирую схемы замещения и посчитав ток кз в предложенных мною точках - например мне понятно, что ток в конце потребителя мне нужен для выбора или проверки уставок на ПС (РП)-10 кВ, а вот ток вместе подключения КГУ, если там ставить вакуумник, то уставки на реле как считать, защита в этом месте должна защищать линию 10 кВ в сторону КГУ или куда, если ток в даном случае идет от КГУ?
А почему смущает параллельная работа? Если же стоят когенерационные установки не как собсвенный источник питания предприятия, а именно для продажи электроэнергии по зеленому тарифу, они просто вырабатывают электроэнергию и передают ее в сеть.
Мне вот просто не совсем понятно что происходит, когда ток идет в обратном направлении, это влияет как-то на расчет защиты? Ну и как ток пойдет в месте присоединения КГУ к линии - к потребителю, к другому источнику, может ли ток по одному участку идти в одну и в другую сторону?