Re: молниезащита
« Reply #30 : 18 Березень 2008, 14:31:52 »
Цитата: Fogoso
это металлические корпуса установок и резервуаров
я то это знаю  :), но заказчик захотел по другому. Другое в принципе не противоречит РД, ну так и флаг в руки
я знаю не все, а только половину

Sergio

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #31 : 19 Березень 2008, 17:16:57 »
Electrician, не "молнієпріємникамі", а блискавкоприймачами  :P

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #32 : 19 Березень 2008, 17:46:16 »
Цитата: Sergio
не "молнієпріємникамі", а блискавкоприймачами
я и так, и так писал - под настроение  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #33 : 20 Березень 2008, 12:08:58 »
Electrician,
и я о том же, хочет заказчик люминий, то и должен получить :)

Володя

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #34 : 20 Березень 2008, 13:44:49 »
Я обычно чугуний использую!!!!

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #35 : 09 Квітень 2008, 11:48:36 »
Может кто знает как поступить? Здание с обшивкой из сендвич панелей 98х65м, крыша сложной конфигурации Hмах=6,75 и котельная для которой уже предусмотрена молниезащита (прокт делала не наша организация).  Степень огнестойкости здания II. По расчету получил коэффициент N=0,085, согласно п. 4 табл. 1 РД - молниезащита здания или его части с помещениями относящимися к категории П-IIа мониезащита необходима при 0,1 <N<2. Следовательно в ней нет необходимости. Смущает одно, крышная котельная все-таки является частью здания, и несмотря на то, что для неё сделано устройство молниезащиты её габариты необходимо учитывать в расчете коэффициента N для всего здания, а в таком случае N>0,1.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #36 : 09 Квітень 2008, 12:28:26 »
А кровля тоже из сэндвича? я бы в такой ситуации подключил бы металлическую кровлю к опуску(ам) от молниеприемника крышной котельной и получил бы молниезащиту всего здания, пусть несколько избыточную, но зато и недорогую
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #37 : 09 Квітень 2008, 13:15:29 »
Кстати, хороший вопрос про котельную. Котельная на газообразном топливе? А где написано, что ее надо защищать от молнии? Я только нашел про трубы высотой более 15 м.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #38 : 09 Квітень 2008, 14:32:59 »
Кровля- "Рулонка",  посему если будет молниезащита придется городить сетку со всеми выходящими отсюда последствиями.
Касательно котельной, то она на природном газе. Согласно проекту "Теплотехники" помещение кательной относиться ко II категории молниезащиты, опираются они на тот-самый РД, причем устанавливают одиночный стержневой молниеотвод который защищает дымоходы и продувочный трубопровод газового оборудования (как на РДГС или ШРП).  Скорее всего причина такого решения, это требования Херсонгаза и экспертов областного ЭТЦ.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #39 : 09 Квітень 2008, 14:55:41 »
ну можно расчитать зону защиты этого молниеотвода и прикинуть, как в неё "втиснется" здание. Чертеж зоны с расчетом включить в проект и написать пояснения, что часть здания молниеотводом защищена, а оставшаяся (та что не вошла в зону) удовлетворяет требованию 0,1<N<2 и в защите не нуждается
я знаю не все, а только половину

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #40 : 09 Квітень 2008, 15:56:21 »
Чесно говоря подобные проектные решения ни разу не испытывал на нашей "экспертизе". Ваш вариант более рационален, чем пороть горячку и проектировать все по полной программе...
В любом случае "Старшие товарищи поправят" если что не-так :).

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #41 : 10 Квітень 2008, 09:58:08 »
Цитата: hi_tech
А где написано, что ее надо защищать от молнии? Я только нашел про трубы высотой более 15 м.
Посібник до СНиП ІІ-35-76
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ
І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЮ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене
7.7.  Блискавкозахист котельної слід передбачати по II категорії згідно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Хотя в самом РД действительно написано только про защиту дымовых труб ???
« Останнє редагування: 10 Квітень 2008, 10:00:52 від ZoloS9479 »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #42 : 10 Квітень 2008, 10:19:05 »
ZoloS9479, спасибо.
Хотя молниезащиту топочных всегда делал по 2 категории но найти ссылку не мог.


corsa

  • Гість
Re: молниезащита
« Reply #43 : 14 Травень 2009, 10:49:09 »
Подскажите пожалуйста как определить нужно ли делать молниезащиту здания? ведь РД уже не действует, а в СО 153-34.21.122-2003 нет такой таблички как в РД. Это значит что теперь все здания нужно защищать???  

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита
« Reply #44 : 14 Травень 2009, 11:32:01 »
Наверно нужно руководствоваться таблицей 2.1 - ничего другого сей документ не предлагает
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.