ПС в аккумуляторных
« : 31 Березень 2009, 20:57:16 »
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #1 : 31 Березень 2009, 23:55:38 »
Цитата: Swet
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?
Нужно, потому что в аккумуляторной не исключено короткое замыкание между проводами (шинами) обвязки, защиты в этих цепях нет, при этом возникают очень большие токи, расплавление проводов (шин) и возгорание водорода, который начинает выделяться при перегрузке аккумуляторов.

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #2 : 03 Квітень 2009, 12:57:17 »
клас А в вибухозахистному виконанні

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #3 : 04 Квітень 2009, 16:20:44 »
Делали проект по ПС на ж/д станции!
Согласно ведомственным нормам железнодорожников ПС в аккумуляторной не нужна!
Вход с улицы, категория по-моему А была!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #4 : 04 Квітень 2009, 23:02:23 »
Цитата: misterx
Согласно ведомственным нормам железнодорожников
Случайно не помните, какие нормы?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #5 : 06 Квітень 2009, 18:52:29 »
Случайно не помните, какие нормы?
Самих норм у меня нет, но от заказчика получили:
Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничномц транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку", где на против строки "Аккумуляторная" в графе "ПС" стоит прочерк!
« Останнє редагування: 07 Квітень 2009, 21:12:47 від misterx »

Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #6 : 08 Квітень 2009, 15:13:04 »
А експертизу проходить будете где?

Swet

  • Гість
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #7 : 08 Квітень 2009, 19:33:50 »
Вот и у нас эта проблема:здание относится к ж.д., проверяют городские пожарники, и требуют ПС в аккумуляторных. Получается, надо делать. И еще вопрос: можно ли к пожарному прибору ППКП019-4-2Ех Бучанского завода подключать охранные датчики: магнито-контактные и объемные инфракрасные?

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #8 : 08 Квітень 2009, 23:33:52 »
Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #9 : 09 Квітень 2009, 11:41:56 »
и требуют ПС в аккумуляторных
А они ссылку делают на какие-то нормы или инструкции???

Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #10 : 09 Квітень 2009, 13:31:05 »
Бучанский прибор является только пожарным прибором. А охранные датчики нужно подключать к охранному или охранно-пожарному. Кроме того они не имеют степень защиты Ех 

Swet

  • Гість
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #11 : 09 Квітень 2009, 14:41:18 »
Цитата: misterx
ссылаются на НАПБ.004-2005 раздел1 табл.1,2

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #12 : 10 Квітень 2009, 07:02:46 »
Просмотрев НАПБ Б.06.004.2005 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" подходящего не нашел!
Так что не ставьте ПС в аккумуляторной, сошлитесь на Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку"!
И пусть потом они аргументируют свое замечание!

 