Расчёт нагрузки.
« : 30 Березень 2009, 16:33:06 »
 Всем привет!
Такой вопрос! Мне прислали такие данные по нагрузки жилого дома ІфА=50А, ІфВ=90А, ІфС=35А, какая нагрузка в итоге выходит?  :-[
Нада просто сплюсовать ток или может по формуле?
Заранее благодарен!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт нагрузки.
« Reply #1 : 30 Березень 2009, 16:42:37 »
надо ориентироваться на максимальную нагрузку фазы, так принято. Т.е. расчет делать ориентируясь на нагрузку фазы В (Рмакс=3Рмакс.ф). Но несимметрия однако 54,3% - очень уж много
я знаю не все, а только половину

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт нагрузки.
« Reply #2 : 30 Березень 2009, 16:59:49 »
ДБН В.2.5-23-2003 Пункт 5.25 Рызниця в струмах фаз не повинна перевищувати 30% в межах одного щитка, ы 15% на початку ліній живлення. Тоже дані треба переглянути томущо присутнє порушення норм

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт нагрузки.
« Reply #3 : 30 Березень 2009, 17:18:22 »
Цитата: Дядя
Тоже дані треба переглянути
скорее всего ни к чему хорошему это не приведет  :), конечно
Цитата: Дядя
присутнє порушення норм
но данные скорее всего верны. Просто, по хорошему, нужно проанализировать схему внутренних сетей и попробовать, если возможно, распределить (переключить) нагрузку между фазами более равномерно
я знаю не все, а только половину

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт нагрузки.
« Reply #4 : 30 Березень 2009, 17:40:18 »
Если это жилой дом то мощных потребителей быть не должно, а значит перераспредилить нагрузку можна. Ктомуже большой перекос фаз может увеличить потребление реактивной енергии, и увеличение мощности устройств компенсации.  :'( Вобщем доработать имеющийся у вас материал

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт нагрузки.
« Reply #5 : 31 Березень 2009, 11:41:39 »
мне приходилось однажды определять реальные нагрузки здания, я просил заказчика дать мне суточное потребление здания по счетчику в кВт*ч, и отсюда рассчитывал потребление. А токи в фазах могут дать большую погрешность. И кстати, тут важный вопрос, в какое время они измерялись?

ПС. Устройства компенсации для жилья не требуется по ДБН-23

 