rga, по моему мы пошли по кругу. Указатели "Выход" эвакуационного освещения, которые входят в состав аварийного освещения раздела ЭО и указатели СОУЭ имеют несколько разные предназначения. И сами системы могут строиться по разному. В разделе ЭО нет шлейфов, указатели идут со встроенными АКБ и БП, указатели могут быть однорежимными (включаются когда пропадает питание) и двухрежимные (работают постоянно), но т.к. они (указатели) должны работать и при пожаре, то согласно ДБН-23 они должны быть подключены кабелем Е30 (вне зависимости есть АКБ или нет) начиная от ВРУ. При этом нет требования что указатели обязательно должны быть с АКБ, они вообще могут быть (согласно с ДБН-28) не электрическими, т.е. выполнены виде таблички, но при этом рядом должен находится светильник аварийного освещения. Т.к. Аварийное освещение тоже должно сохранять работоспособность при пожаре то все светильники АО тоже подключаются кабелем Е30.
В здании в котором есть 1 категория выбирать указатели с АКБ не имеет особого смысла, т.к. согласно с ДБН-23 их все равно нужно подключать кабелем Е30. Указатели с АКБ имеет смысл ставить в зданиях (помещениях) где нет возможности подключить указатели по 1 категории. Но все указатели которые есть на рынке уже идут укомплектованые АКБ.
Как по мне, подключать указатели оборудованные АКБ кабелем Е30 - не имеет смысла, разве что для перестраховки. Есть норма (лень искать) которая допускает подключение светильников оборудованых АКБ от щитов рабочего освещения отдельными группами. Вне зависимости от того по какой причине пропало питание на светильнике с АКБ он, по идее, должен отработать то время на которое рассчитана АКБ