Автор Тема: Расчет нагрузок жилого дома (квартиры с индивидуальным электроотоплением)  (Прочитано 1347 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 389
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день. Существующее 5-ти этажное общежитие переоборудуют в жилой дом с квартирами 25-50 м2. В каждой квартире предусматривается электроплита, бойлер и конвектор для отопления.
Как рассчитать нагрузку по ДБН В.2.5-23:2010 (к какому виду и уровню отнести эти квартиры, из какой таблицы применять коэффициент для группы квартир)?
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2017, 13:03:20 от Dmitrik »

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 658
  • Сообщений: 7 239
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 389
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Табл. 3.3 относится к жилищам 3го вида, а жилища 3го вида от 150 м2, к тому же нужна еще табл. 3.2, а в ней коеффициент спроса начинается только с 40 кВт установленной мощности, а у меня - 15 кВт (до 30 кВт стоит прочерк).
А вот Д2 похоже то, что нужно.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2017, 13:54:21 от Dmitrik »

Оффлайн ЛжеДмитрий

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
    • Awards
а для квартиры лучше Гостовский кабель брать или можно ТУ? просто вопрос в цене

Оффлайн homa2101

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 17
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день.
Подскажите правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением  и электроплитами.
Рр=12,27*24*0,48=141,35 кВт
и плюс отопление и освещение, подвалов и  лестничных клеток.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2018, 12:15:11 от homa2101 »

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1055
  • Сообщений: 4 326
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением  и электроплитами.
Рр=12,27*24*48=141,35 кВт
Невірно , не враховано питоме навантаження від кількосты квартир відповідно з табл.3.1 та Табл.Д.2-Д4  ДБНВ.2.5-23;2010 
плюс  освещение, подвалов и  лестничных клеток.
ДБН В.2.5-23;2010
п.3.6 Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн homa2101

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 17
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Невірно , не враховано питоме навантаження від кількосты квартир відповідно з табл.3.1 та Табл.Д.2-Д4  ДБНВ.2.5-23;2010  [/quotпитоме навантаження
Невірно , не враховано питоме навантаження від кількосты квартир відповідно з табл.3.1 та Табл.Д.2-Д4  ДБНВ.2.5-23;2010
Питоме навантаження прийняв 12,27
згідно табл.Д.2  ДБНВ.2.5-23;2010 для 24 квартир
??
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2018, 12:50:12 от homa2101 »

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 181
  • Сообщений: 1 358
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день.
Подскажите правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением  и электроплитами.
Рр=12,27*24*0,48=141,35 кВт
и плюс отопление и освещение, подвалов и  лестничных клеток.
Коеф. 0,48 уже сидит в 12,27. (12,27/25,37=0,48)
Правильно будет Рр=12,27*24=294,48кВт. Только это с учетом проточных электронагревателей (2,18кВт)

Оффлайн homa2101

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 17
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день.
Подскажите правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением  и электроплитами.
Рр=12,27*24*0,48=141,35 кВт
и плюс отопление и освещение, подвалов и  лестничных клеток.
Коеф. 0,48 уже сидит в 12,27. (12,27/25,37=0,48)
Правильно будет Рр=12,27*24=294,48кВт. Только это с учетом проточных электронагревателей (2,18кВт)
Дякую, так водонагрівачі будуть електричні.
Потрібно брати ТУ на 300 кВт?

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 181
  • Сообщений: 1 358
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если строго по ДБН, то да. Но если честно, то меня смущает цифра 7,37кВт на электроотопление (в доме могут быть как и соц.квартиры площадью 40кв.м, так и повышенной комфортности квадратов по 80).
Я бы, для успокоения, подошел к сантехникам, пускай они посчитают теплопотери на дом. Если теплопотери будут в районе 7,37*24=177кВт, то берем ТУ на 300кВт.

 