Тут еще такой вопрос. Когда считать ток утечки 0,3 мА на 1 ампер нагрузки, имеется ввиду трехфазный или однофазный ток?
Допустим, девять бойлеров по 2 кВт подключены по три штуки на фазу, ток выходит 27,4 ампера в каждой фазе. 27,4*0,3=8,2 мА тока утечки.
Но если считать для каждого бойлера отдельно, то получится в три раза больше, 24,5 мА.
Как правильно?