Доброго дня! Є будівля лікарні де на одному з поверхів проводиться капітальний ремонт (змінюються планування і т.д.). Відповідно розробляю системи пожежної сигналізації та оповіщення. ПС - окрема тема.
Оповіщення. Згідно ДБН В.2.5-56:2014. Додаток Б, п.10. СО - 3тип. (мовленнєвий + покажчики "Вихід" + оповіщення спочатку обсл.пресонал, а потім усіх інших).
Почитав
http://eom.com.ua/index.php/topic,7316.0.html .
І по факту:
1. ДБН В.2.2-10-2004 пункт 7.101 Оповіщення про пожежу
слід передбачати в кабінетах та приміщеннях адміністративного і медичного персоналу.
2. ДБН В.2.2-10-2004 пункт 7.94 Лікувальні і процед.кабінети ... обладнуються світловою сигналізацією для спов. про звільнення кабінетів.
- (Не розумію яким боком це до пож.оповіщення люди відносять - це взагалі про сигналізацію "вільний кабінет/заянятий").3. НАПБ А.01.001-2004 п.6.2.3.1 У лікувальних ..... закладах
повинні оповіщатися тільки адміністрація та обслуговуючий персонал.
4. НАПБ А.01.003-2009 п.314 При цьому у лікувальних та дитячих дошкільних закладах, а також спальних корпусах шкіл-інтернатів
оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал.
Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
світлових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку;
- (всі приміщення адміністарції, а не усі приміщення будівлі загалом?).звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявніс-тю спальних місць).
- (тобто усі приміщення де адміністрація ставлять звукові, але якщо у цьому ж приміщення є спальні місця (незрозуміло спальні для кого і як приміщення персоналу може ділити простір із спальними місьцями мабуть паціентів) то залишаються лише світлові). Отже у мене 3-й тип СО. Виходячи із вищеприведеного можна сміливо встановлювати гучномовці в усіх кабінетах (медсетри, перевязочна, миття, інвентарна і т.д.),
а операційні? - згідно "звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявніс-тю спальних місць)" потрібно світловий, але він "не вимагається" згідно 3-го типу СО в ДБН В.2.5-56:2014. Але "не вимагається" означає що можна?.
а пости чергових медсестер (один з яких у кімнаті інтенсивної терапії із хворими інший у коридорі) - аналогічно світлові навпроти кожного посту???.
Прошу допомоги.