Можно ли прокладывать силовой и контрольный кабель в одной трубе?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
поподробнее...
исходя из того что написано -  ПУЭ п.2.1.15
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А контрольные кабели какого напряжения? А то в п. 2.1.15 есть такое вот:
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
см. ПУЭ 2.3.120. Не рекомендовал бы если контольный кабель есть цепями защиты. При повреждении силового кабеля очень большая вероятность повреждения контрольного. На практике в результате такой прокладки, повредился силовой кабель с возгоранием, в следствии чего перегорел кабель дифзащиты силового трансформатора напряжением 35 кВ и далее повреждение транса с выплеском горящего масла из выхлопной трубы и как на зло этот "плевок", горящим маслом, пришолся на второй трансформатор, короче сгорело всё.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
После замыкания двух цепей в контрольном кабеле, самопроизвольно включился генераторный выключатель (на отключеном от системы энергоблоке), на генератор было подано напряжение, он перешел в двигательный режим, в связи с тем, что маслонасосы генератора тоже были остановлены, то масляная пленка в уплотнениях вала генератора быстро разрушилась и из генератора начал вытекать водород, используемый в его системе охлаждения, потом водород естественно загорелся и ...
Так в 1991 году сгорел 2-й блок ЧАЭС. Так что контрольные кабели - штука коварная
я знаю не все, а только половину

 