Жилой комплекс, 5-этажей
« : 24 Жовтень 2007, 16:14:58 »
Представляю вниманию проект жилой части комплекса (5 этажей), выполненой компанией "Ваш Дом" и которой на семинаре Шнайдер Электрики взял какой то приз.

Проект неплохой и выполнен качественно.
В разных слоях находяться розеточная сеть, и трубы для закладки в монолит.
Вообщем есть что посмотреть.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=788
 
Тех условия выданы такими, что счетчики должны расспологаться в одном помещении в отдельном помещении.

Некоторые замечания которые у меня возникли:

-отсутсвие експликации помещений.
-и что больше всего поразило, отсутствие вводного автомата на квартирных щитках.

Делимся мнениями....



« Останнє редагування: 24 Листопад 2009, 21:07:21 від ZoloS9479 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #1 : 25 Жовтень 2007, 13:12:48 »
Видимо домик как и заказчик очень элитные.

Offline sailor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #2 : 26 Жовтень 2007, 23:47:24 »
Насчет отсутствия автоматов - в РФ их сбытовая компания запрещает ставить в квартирном щитке. При этом они тсавятся в этажном. Но расстояние не более 10 метров.

Относительно УЗО в ЩК-2 ( да и в других), где на УЗО с током утечки вешается приличная суммарная нагрузка большие сомнения. Здесь надо проверять по допустимому расчетном утоку нагрузки. И не совсем понятно, что в гр.3 указана Руст=4,5кВт и ток 21 А, при этом автомат на 16А. Отсутствие экспликации помещений тоже не есть гут. И не указана освещенность помещений.

Еще. На схеме ГРЩ, показано что подходит 4-жильный кабель, но в самой схем ене показана перемыска между РЕ и N проводниками.
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2007, 23:52:24 від sailor »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #3 : 29 Жовтень 2007, 08:30:50 »
Quote (selected)
Насчет отсутствия автоматов - в РФ их сбытовая компания запрещает ставить в квартирном щитке. При этом они тсавятся в этажном. Но расстояние не более 10 метров.
Так самая соль, это отсутствие этажных щитков. Квартирный располагается в лесничной клетке. А щит учета на 1-от этаже.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #4 : 29 Жовтень 2007, 11:47:15 »
ИМХО, неправильно указывать вообще нагрузку на отходящих линиях в квартире, откуда знать что хозяин повесит на линию....

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #5 : 30 Жовтень 2007, 15:52:36 »
может это какой буржуйский стандарт - не показывать экспликацию помещений... такую же ерунду встретил у поляков на завод "керсанит" г.Новоград-Волынский... светильники стоят, а экспликации нету и догадывайся в каком помещении этот светильник. могу выложить, если кому нужно, но там порядка 0,6 гектара.

Ігор

  • Гість
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #6 : 02 Грудень 2007, 20:53:12 »
Шина РЕ виконує роль ГШЗ, це допустимо, але шина ГШЗ повинняїа бути з"еднанна з уземлювачем (для виконання системи урівнювання потенциалів), навіть як-що споживач живиться  по 5 жилам. Тут же ввід 4 жильний.

Ігор

  • Гість
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #7 : 02 Грудень 2007, 21:12:24 »
Зразу нєдодивився тому доповнюя: аркуш 6 Шина РЕ та РN (ті сами ), на аркуші 40 вже 2 шини ГШУ. Навищо в ванній кімнаті виконувати додаткову систему урівнювання потенциалів краще встановити ПЗВ (невідомо з наведеного якє обладнання використовується у ванній кімнаті). Навіщо в щиті обліку встановлювати ПЗВ, якщо в квартирі передбачені ПЗВ, а ще існує ДБН на позначення.

Sergio

  • Гість
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #8 : 04 Грудень 2007, 10:42:40 »
Ігор,
Quote (selected)
Навищо в ванній кімнаті виконувати додаткову систему урівнювання потенциалів краще встановити ПЗВ (невідомо з наведеного якє обладнання використовується у ванній кімнаті)

ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.8.21:
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания потенциалов необходимо подключать к РЕ шине (зажиму) на вводе.
Нагревательные элементы, заложенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подключенной к системе уравнивания потенциалов. Как дополнительную защиту для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использование для саун, ванных и душевых помещений систем местного уравнивания потенциалов.


andery,
1. Непонятна Ваша "любовь" :D к автоматам 16А, на освещение, даже по нагрузкам в таблице, я бы ставил 10А!
2. Для доп. уравнивания потенциалов у Вас ПВ1 1х2,5! Не могу сейчас найти пункт, но по-моему там минимум 4ка должна быть(найду пункт - отпишусь)!
3. Не понятно на планах проводка проходит, Вы её как за подвесными потолками кидаете? И на каждом плане, я бы ещё дал условные обозначения...
4. Просто для себя: чем обусловлен выбор кабелей/проводов групповой сети?(т.е. почему именно ПВ3 одножильный, а не тот же ВВГ трехжильный)?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #9 : 04 Грудень 2007, 11:02:47 »
Sergio, !
это не мой проект  :D

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #10 : 04 Грудень 2007, 11:05:27 »
Quote (selected)
3. Не понятно на планах проводка проходит, Вы её как за подвесными потолками кидаете? И на каждом плане, я бы ещё дал условные обозначения...
если там позакрывать и пооткрывать слои, то можна увидеть план закладки труб в монолитные перекрытия..... вроде :)
Quote (selected)
4. Просто для себя: чем обусловлен выбор кабелей/проводов групповой сети?(т.е. почему именно ПВ3 одножильный, а не тот же ВВГ трехжильный)?
меня тоже это удивляет...

Sergio

  • Гість
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #11 : 04 Грудень 2007, 11:17:40 »
Quote (selected)
если там позакрывать и пооткрывать слои, то можна увидеть план закладки труб в монолитные перекрытия..... вроде
Этож сколько там труб =-0?
Та вроде всё открыто, только никаких труб не вижу :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #12 : 04 Грудень 2007, 11:53:58 »
Sergio,
Закройте слой "освітлення електр" и откройте слой "освітлення труби" (лампочки) і "освітлення розміри труби" , и увидете план закладки труб в монолитные перекрытия
ИМХО правильно, так и надо делать при монолитном перекрытии и сам так однажды делал и веидел как на стройке вооплощают.

Sergio

  • Гість
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #13 : 04 Грудень 2007, 14:09:28 »
andery, Спасибо, всё увидел! Прикольная штука, а главное сколько провода экономит! А трубы только в перекрытиях? Стены, например для розеток, потом штробить?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обмен проектами и мнения о них
« Reply #14 : 04 Грудень 2007, 14:23:13 »
Для розеток трубы тоже заложены в монолитных стенах и в полу как я понял, или толкто в полу (ибо в потолке нерационально их размещать), они в другом слое, тоже можна увидеть, если открыть "розетки труби".