ПУЭ 2014. В п.3.1.8 (последний абзац), дана ссылка на п.1.7.79 и п.7.3.139 (значения отношения расчетного ток КЗ к номинальному току плавкой вставки или расцепителя). При этом, внизу страницы имеется примечание: "Нумерация пунктов главы 1.7 изменена, глава 7.3 отменена". Собственно вопрос: где же найти значения этих отношений? (В главе 1.7 (пусть даже с измененной нумерацией) пункта с подобной информацией не нашел. В ПУЭ 2011 и 2009 аналогичная ситуация, правда там нет примечания внизу страницы.)
Что касается взрывоопасных зон, то ответ можно найти в вышедшему на замену гл.7.3 НПАОП 40.1-1.32-0, разделе 4.11 п.4.11.11 " Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза-нуль в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, размещенных во взрывоопасных
зонах классов 0, 1, 20 и 21 и выборочно (но не менее 10% общего количества) для
электроприемников, размещенных во взрывоопасных зонах классов 2 и 22,
имеющих наибольшее сопротивление петли фаза-нуль".
То есть должен быть расчет и эффективность срабатывания защиты за время оговоренное в гл.1.7 зависит от расчетного тока к.з и правильно выбранного аппарата защиты (временно-токовой характеристики аппарата защиты)