Автор Тема: Суммарная нагрузка на ЩР  (Прочитано 2863 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суммарная нагрузка на ЩР
« : 21 Червень 2016, 14:45:52 »
Добрый день. У меня такой вопрос:имеется щит ЩР. К нему подключена нагрузка 1 этажа развлекательного центра.ЭП есть как 3х фазные,так и 1фазные. Как посчитать суммарную нагрузку?Нужно 1фазные нг приводить к 3ф?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #1 : 21 Червень 2016, 15:42:41 »
формула (19) ДБН В.2.5-23:2010.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #2 : 21 Червень 2016, 16:14:08 »
Добрый день. У меня такой вопрос:имеется щит ЩР. К нему подключена нагрузка 1 этажа развлекательного центра.ЭП есть как 3х фазные,так и 1фазные. Как посчитать суммарную нагрузку?Нужно 1фазные нг приводить к 3ф?
Нужно равномерно распределять однофазные нагрузки по фазам, таким образом, чтобы избежать перекоса по фазам в пределах требования п.4.26 ДБН В.2.5-23-2010. Нагрузку, в пределах одного распределительного щита, выбирают по наиболее нагруженой фазе с учетом кс
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #3 : 21 Червень 2016, 16:24:59 »
чтобы избежать перекоса по фазам в пределах требования п.4.26 ДБН В.2.5-23-2010
Цей пункт стосується мереж освітлення . Я ще ніде не бачив аналогічного пункту для силових або змішаних мереж .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #4 : 21 Червень 2016, 16:33:18 »
Цей пункт стосується не тільки освітлення, а всіх однофазних навантажень, в тому числі і електричного освтлення як різновиду однофазного електричного навантаження. Тому, що при більших значеннях, згідно з НД розчіплювач автоматичного вимикача на вводі повинен бути вибраний з 3-х кратним запасом від суммарного навантаження найдільш навантаженной фази щита.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #5 : 21 Червень 2016, 16:33:31 »
Благодарю за ответы

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #6 : 21 Червень 2016, 16:43:23 »
Цей пункт стосується не тільки освітлення, а всіх однофазних навантажень
Де про це написано ? В ДБН вимагається лише для освітлення .
4.26    Розподіл навантаження між фазами мережі освітлення громадських будинків та споруд, адміністративних і побутових будинків промпідприємств повинен бути рівномірним; різниця в струмах найбільш і найменш навантажених фаз не повинна перевищувати 30 % в межах одного щитка і 15 % – на початку ліній живлення.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #7 : 22 Червень 2016, 09:44:14 »
Де про це написано ? В ДБН вимагається лише для освітлення .
Да, ДБН в части электроосвещения требует равномерного распределения однофазных нагрузок по фазам, но это касается и остального однофазного электрооборудования в том числе этого требуют в частности нормы проектирования промышленного электрооборудования. Перекос является недопустимым режимом и влияет на работу генераторов, трансформаторов и т.п.
 Условие проектирования это-электрические нагрузки ЭП однофазного тока должны быть распределены равномерно по фазам. И при    определении расчетных электрических нагрузок от однофазных электроприемников это нужно учитывать, плюс нужно учитывать, что при это в нейтральных проводниках появляется нескомпенсированный электрический ток, вызванный перекосом нагрузки.
Однофазные ЭП, включенные на фазные и линейные напряжения и распределенные по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников в группе, учитываются как трехфазные электроприемники той же суммарной мощности. Если неравномерность превышает 15%, условная трехфазная номинальная мощность принимается равной утроенной величине нагрузки наиболее загруженной фазы.
При числе однофазных ЭП до трех с достаточной для практических целей точностью условная трехфазная номинальная мощность Рну определяется следующими способами:
- при включении ЭП на фазное напряжение по формуле
Рну=3Рнмф или Рну=3Sпасп* ПВ * сosfпасп=3Рнмф,
где Рну - условная трехфазная номинальная мощность, кВт;
Рнмф - номинальная мощность максимально нагруженной фазы, кВт;
Snacn - паспортная мощность, кВА;
ПВ - относительная продолжительность включения в долях единицы;
- при включении однофазных электроприемников на линейное напряжение условная трехфазная номинальная мощность Рну при количестве электроприемников от одного до трех, включенных по возможности равномерно в разные плечи трехфазной системы, определяется по формулам:
- при одном электроприемнике –
Рну= 3 Рн,
при двух и трех электроприемниках -
Рну=3 Рнмф,
где Рнмф- номинальная мощность электроприемников наиболее загруженной фазы, кВт.
При числе однофазных ЭП более трех и одинаковых значениях Ки и cosf,
включенных на фазное и линейное напряжение, максимальная расчетная нагрузка определяется по формуле
Рmax = 3Кт* Ки* Рнмф,
где Рнмф – номинальная мощность наиболее загруженной фазы, кВт
Поэтому в нормах проектирования это как закон Ома в электротехнике.
« Останнє редагування: 22 Червень 2016, 09:46:58 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #8 : 22 Червень 2016, 10:45:29 »
но это касается и остального однофазного электрооборудования в том числе этого требуют в частности нормы проектирования промышленного электрооборудования
Де про це написано ?
Питання залишається відкритим , відсутнє посилання на конкретний документ і пункт цього документу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #9 : 22 Червень 2016, 11:08:17 »
Если рассматривать с точки зрения проектирования, то эти данные есть в любом учебнике Мельникова «Электроснабжение предприятий», «Электроснабжение цехов»; Шеховцова «Расчет и проектирование..», в любом справочнике по проектированию в части определения однофазных нагрузок в 3-х фазных сетях.
С точки зрения нормативов, то например:
ГОСТ Р 506669
4.2.4  Однофазные  нагрузки  рядом  расположенных  зданий,  получающих  электроэнергию  транзитом  от одной  и  той  же  наружной  электропроводки,  следует  распределять  по  фазам  равномерно.  Разница  в  токах наиболее и наименее нагруженных фаз в месте присоединения к питающей электрической сети не должна
превышать 15%.
СН357-77
3.146.  При  распределении  между  фазами  однофазных  нагрузок  следует  ограничивать
разницу в токах наиболее и наименее нагруженной фазы величиной не более 30 % в пределах одного щитка и 10 % в начале питающих линий.
И в других..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Гость

  • Гість
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #10 : 22 Червень 2016, 11:17:53 »
Quote (selected)
Тому, що при більших значеннях, згідно з НД розчіплювач автоматичного вимикача на вводі повинен бути вибраний з 3-х кратним запасом від суммарного навантаження найдільш навантаженной фази щита.
grossel дайте, будь ласка, посилання на НД

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #11 : 22 Червень 2016, 11:24:18 »
grossel, а можно на примерах? К примеру имеем жилой дом. Потребители квартир, в основном, однофазные приемники. На стадии проектирования квартиры равномерно распределили по фазам, но в течении дня жильцы пользуются электроприборами не равномерно, т.е. симметрии достичь все равно не удастся. Аналогичная ситуация с офисами. Если освещение еще как-то можно равномерно распределить между фазами, то с розетками вряд ли это получится... Это конечно не значит что квартиры можно все вешать на 1 фазу, просто мне кажется что слишком заморачиваться тоже не стоит.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #12 : 22 Червень 2016, 11:54:49 »
grossel дайте, будь ласка, посилання на НД

РТМ 36.18.32.4-92* «УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК»:
п.3.2.1.7. При наличии группы однофазных  ЭП , которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных  и однофазных  ЭП  в группе, они могут быть  представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП  с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность  эквивалентной группы трехфазных  ЭП  принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
« Останнє редагування: 22 Червень 2016, 11:58:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Гость

  • Гість
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #13 : 22 Червень 2016, 12:27:57 »
Quote (selected)
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность  эквивалентной группы трехфазных  ЭП  принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
Дякую grossel , але з цього, я думаю, не виходить, що потрібно збільшувати розчеплювач вимикача в три рази від розрахункового струму найбільш завантаженої фази

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Суммарная нагрузка на ЩР
« Reply #14 : 22 Червень 2016, 12:32:21 »
РТМ 36.18.32.4-92* «УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК»:
п.3.2.1.7.
У вказаному вами посиланні мова не йде про обов’язкове рівномірне розподілення навантаження по фазах з відхиленням у 15 % а лише про методику розрахунку .
Ви раніше писали що є така обов’язкова норма не тільки для освітлення але й для усіх однофазних споживачів .
Посилання
СН357-77
3.146.
не є обгрунтуванням тому що воно стосується розділу 3. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ у вказаному ВСН .
Вказаний вами ГОСТ Р 506669 є надуманим , є ГОСТ 50669 з вказаним вами пунктом але це стосується мобільних споруд і їхньої транзитної системи живлення .
Я ще ніде не зустрічав загальні вимоги про рівномірне навантаження між фазами для силових електроприймачів . Підкажіть , якщо така норма існує .
    но это касается и остального однофазного электрооборудования в том числе этого требуют в частности нормы проектирования промышленного электрооборудования

Цитата: Roman3R от 21 Июнь 2016, 16:43:23

    Де про це написано ?

Питання залишається відкритим , відсутнє посилання на конкретний документ і пункт цього документу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: