Автор Тема: Автоматический выключатель для шкафа собственных нужд в КТП 2х1000 кВА  (Прочитано 1869 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 390
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день. Есть КТП 2х1000 кВА.  Ток КЗ на выводах тарнсформатора 1000 кВА около 26кА. Автомат на шкаф собственных нужд КТП должен быть установлен на предельную коммутационную способность свыше 26 кА? Какие автоматы ставите Вы?

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 133
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Мы не ставим, ставит изготовитель шкафов.
В свое время в опросном листе писал чтобы автомат выдерживал ток КЗ 25кА, но когда по факту поставили обычный бытовой IEK на 6кА, перестал это указывать.
Пока по этому поводу никто не возмущался.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 106
  • -Receive: 1505
  • Сообщений: 8 502
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А разве типовая КТП не укомплектована автоматическим выключателем?
Можна ставить любой какой нравится с отечественных: ВА07; ВА50-45Про; Электрон, а если есть деньги АВВ, Шнайдер Электрик. Главное, чтобы в данном случае были:  Ін=2500А и ПКС не ниже 35 кА
Почему Ін=2500А? Потому как при самозапуске ток ІТх1,6..1,8 = 1450 х1,8~2500А.
З.Ы. Правда если считать кз=0,7 для 2-х трансформаторной КТП, то в прынципе достаточно и 2000А
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2016, 20:34:30 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 133
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 345
  • -Receive: 471
  • Сообщений: 3 486
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Хм. Собственные нужды в КТП?
Меня само определение несколько коробит. А что в них входит? В лучшем случае пару лампочек.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 106
  • -Receive: 1505
  • Сообщений: 8 502
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.
Действительно.. Речь шла о трансформаторе 1000кВА, поэтому отложилась  ассоциация с вводним автоматом РУНН. Извиняюсь
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 390
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.
Действительно.. Речь шла о трансформаторе 1000кВА, поэтому отложилась  ассоциация с вводним автоматом РУНН. Извиняюсь

Ничего, тоже полезная информация)

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 390
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Хм. Собственные нужды в КТП?
Меня само определение несколько коробит. А что в них входит? В лучшем случае пару лампочек.

А какая разница, что будет подключено от шкафа собственных нужд? От этого ток КЗ не уменьшится. Считайте, что это ШСН в ТП. В старых типовых на собственные нужды устанавливались предохранители (у которых ПКС - 100 кА). Просто интересно разобраться какие автоматы нужно применять по ПКС в РУ-0,4 кВ КТП и ТП.

Если посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ ТМ-1000/10, то получится 26 кА, а если учесть переходное сопротивление контактов и дуги 15 мОм, то получится 8 кА, при 5 мОм - 20кА.  Помогите разобраться какой автомат необходимо применить.

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 133
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 390
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я должен в опросном листе написать какой автомат поставить. Завод поставит строго то, что я напишу. Комиссия при приемке КТП все проверит, и если что-то не так, как в проекте, то будут вопросы. Тем более самому интересно как правильно.

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
Прописать 25кА и совесть чиста.
АВ на ЩСН установлен в РУ-0,4 и такой же фидер как и остальные автоматы.Так почему именно он вызвал столько вопросов?

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 390
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
Прописать 25кА и совесть чиста.
АВ на ЩСН установлен в РУ-0,4 и такой же фидер как и остальные автоматы.Так почему именно он вызвал столько вопросов?

На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
В проектах закладываю все фидеры РУ-0,4кВ с одинаковой откл. способностью, исходя из величины тока КЗ после трансформатора. С сопротивлением дуги не заморачиваюсь, принимается самый тяжелый случай - глухой мет. контакт токоведущих частей.

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 390
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
В проектах закладываю все фидеры РУ-0,4кВ с одинаковой откл. способностью, исходя из величины тока КЗ после трансформатора. С сопротивлением дуги не заморачиваюсь, принимается самый тяжелый случай - глухой мет. контакт токоведущих частей.

Т.е. если ток КЗ на выводах ТМ-1000 26кА, то отходящие автоматы в РУ-0,4 кВ поставите не менее 26 кА?

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Т.е. если ток КЗ на выводах ТМ-1000 26кА, то отходящие автоматы в РУ-0,4 кВ поставите не менее 26 кА?
Не менее 25кА номинальная откл. способность, предельная будет выше.

 