Project, попробуем разобраться:
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01)
п.5.1.1 Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных в пожароопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, передвижные и переносные. Эти электроустановки должны отвечать также требованиям разделов 1-6 ПУЭ, НАПБ А.01.001 и разделов данных Правил в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (хранятся, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества как при нормальном технологиче-ском процессе......
Далее в НАПБ А.01.001-2004 Прав.пож.безоп. в Украине:
4.2.7. Для всех зданий и помещений производственного, складского назначения и лабораторий должна быть определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности согласно требованиям ОНТП 24-86 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», а также класс зоны по ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».....
Итак, если это офисное здание, а, значит, в нем отсутствуют технологические процессы и оно не является производственным, складским или лабораторным, то оно не попадает под требование его категорирования по классу зоны и по категории помещений.
Вывод: прложить транзитом кабель можно без оглядки на п. 5.10.2 НПАОП 40.1-1.32-01.
Способ прокладки определить с учетом токсичности и дымообразующей способности выбранного кабеля и с учетом удобства его дальнейшей эксплуатации.