Автор Тема: Нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой.  (Прочитано 1365 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SVET

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 194
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Очень нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой, поделитесь у кого есть. Заранее спасибо.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 102
  • -Receive: 1357
  • Сообщений: 7 442
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Очень нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой, поделитесь у кого есть. Заранее спасибо.
Расчет выполняется по учебнику К.П.Крюкова, Б.П.Новгородцева "Конструкции и механический расчет линий электропередач" гл.ІІІ или аналогичной книге Кассельмана (эти книги есть в архиве форума). Цель расчета определить стрелу провиса и расстояние до полотна дороги, и проверить это расстояние на соответствие требований ПУЭ при обрыве провода в смежном пролете.
Я считаю следующим образом см. вложение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн SVET

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 194
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, дуже дякую за розрахунок. Дуже допоміг. Ось зробила свій, але сумніваюсь в його правильності... Не можу знайти, звідки брати "у" для СІП-3 1х50. Буду вдячна за допомогу.

 