Автор Тема: Вопрос по ПУЭ  (Прочитано 11048 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #60 : 22 Ноябрь 2011, 14:45:39 »
СИП не ВЛЗ
ВЛЗ не СИП-3 ?
Это провода марки СИП но каждый со своим конструктивным исполнением.(1, 2, 3, 4, г).
ВЛЗ не Самонесущий изолированный провод - это да, но ВЛЗ это продод марки СИП. Разве нет?

Оффлайн ZoloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 296
  • -Receive: 1560
  • Сообщений: 3 425
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #61 : 22 Ноябрь 2011, 15:06:42 »
но ВЛЗ это продод марки СИП. Разве нет?
да, надо было мне уточнить, что имел в виду
P.S. СИП не ВЛЗ
в рамках определений ПУЭ, надо же было как-то авторам разграничить ВЛИ и ВЛЗ

Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #62 : 22 Ноябрь 2011, 16:03:32 »
Ну впринципе ВЛИ и ВЛЗ разграничены класом напряжения. :)

Саша85 :
Если у тебя была бы ВЛ двухцепная ты мог выйграть 1,5-2 метра за счет провода СИП-3.  А при простом пересичении получаеться смысл применять СИП не вижу, если смотреть в таблицу 2.5.35. Вот если у тебя стесненые условия (например сверху еще ВЛ) можно попробывать применить СИП ВЛ 6кВ и на ВЛ 0,4 если есть такая возможность. Хотя не думаю что 0,5 метра что-то решат.

Оффлайн Саша85

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 167
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #63 : 22 Ноябрь 2011, 21:35:02 »
при перетині ПЛ 10 кВ з ПЛІ 0,4 кВ
Питання вирішив наступним чином, ПЛ 10 кВ піднімаю за допомогою надставки ТС2 та встановлюю траверсу ТМ7 (див.арк. типової серії 3.407.1-143.1.16). Даним підняттям і досягнув габаритної відстані при перетині по вертикалі 2 м
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Оффлайн Саша85

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 167
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #64 : 18 Март 2012, 18:37:33 »
прокладання СІПнг-4х16 по зовнішній стіні житлового будинку (баг.кв.) паралельно з газопроводом. Яка відстань по вертикалі від СІП до газопроводу - 1 м ???

Дякую
« Последнее редактирование: 18 Март 2012, 18:50:38 от Саша85 »
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1035
  • Сообщений: 4 252
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #65 : 18 Март 2012, 19:23:06 »
прокладання СІПнг-4х16 по зовнішній стіні житлового будинку (баг.кв.) паралельно з газопроводом. Яка відстань по вертикалі від СІП до газопроводу
ДБН В.2.5-20-2001 . 4.57 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений .
ПУЕ . 2.1.57. 3а паралельноrо прокладання відстань від проводів і кабелів до трубопроводів мае бути не меншою ніж 100 мм, а до трубопроводів з rорючими або леrкозаймистими рідинами і rазами  не меншою ніж 400 мм.
« Последнее редактирование: 18 Март 2012, 19:28:21 от Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн designer

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #66 : 11 Июнь 2012, 11:24:23 »
Помогите, плз, разобраться с п.6.1.16 ПУЭ-2009:
              п.6.1.16. Для живлення світильників місцевого стаціонарного освітлення з лампами розжарювання слід застосовувати напругу: у приміщеннях без підвищеної небезпеки – 220 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних – не вище 42 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов'язаних вторинних обмоток).
              Для живлення світильників місцевого освітлення з люмінесцентними лампами можна застосовувати напругу не більше ніж 220 В. У цьому разі у приміщеннях вогких, особливо вогких, жарких і з хімічно активним середовищем допускається застосовувати люмінесцентні лампи для місцевого освітлення тільки в арматурі спеціальної конструкції.
             Лампи ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ і ДнаТ можна застосовувати для місцевого освітлення за напруги не більше ніж 220 В в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення.
             Т.е., если у меня имеется помещение с опасными условиями могу ли я местное стационарное освещение с ЛЛ (ДРЛ и т.д.) подключить к 220 через УЗО или это относится исключительно к ЛН? И что имеется в виду под арматурой спец. конструкции? У меня помещение - металл, влажно, жарко.

Оффлайн designer

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #67 : 12 Июнь 2012, 10:40:29 »
Так кто-нибудь поможет? :(

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 633
  • Сообщений: 6 928
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #68 : 12 Июнь 2012, 11:43:53 »

designer, ЛЛ - только в арматуре специальной конструкции, при этом в формулировке присутствует слово "допускается", что уже само по себе говорит о том что это не самое лучшее решение.
 
Лампи ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ і ДнаТ можна застосовувати для місцевого освітлення за напруги не більше ніж 220 В в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення.
здесь вообще не идет речи об использовании данных ламп в помещении с опасными условиями. И еще... Вы видели где-нибудь такую арматуру (в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення)?

Оффлайн designer

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #69 : 12 Июнь 2012, 13:56:45 »
Сугор, спасибо.
Цитировать (выделенное)
Вы видели где-нибудь такую арматуру (в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення)?
Возможно имеются в виду светильники местного освещения, но под такие лампы не встречались... Зачем тогда пишут в нормах? (вопрос риторический)
Цитировать (выделенное)
ЛЛ - только в арматуре специальной конструкции

Цитировать (выделенное)
И что имеется в виду под арматурой спец. конструкции?

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 367
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Ответ #70 : 18 Июнь 2014, 09:20:55 »
Нужно ПУЭ в НЕ DjVu.

 