Где можно наити все возможные виды индикации выдаваемые ППКП Радуга 4а? Например "РЕ 01"

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радуга 4 4
« Reply #1 : 11 Лютий 2009, 09:40:39 »
Цитата: Ратмир
Где можно наити все возможные виды индикации выдаваемые ППКП Радуга 4а?

в инструкции (руководстве http://www.argus-spectr.ru/doc/tovar/raduga/rad_4a_11.zip ) ;)
11.6.6    При пропадании у ППКУП напряжения основного питания 220 В/50 Гц (или постоянного напряжения 24 В) ППКУП автоматически переходит на работу от резервного источника питания (режим "Резерв ППКУП"). При этом БПК "Радуги-4А" переключается в адресный режим управления и индикации, на индикаторе СОБЫТИЕ появляется надпись "РЕ", на индикаторе АДРЕС – адрес ППКУП, находящегося в режиме "Резерв" и выдается однотональный прерывистый звуковой сигнал, отличный от сигнала о неисправности.

 