Автор Тема: Крепление труб в межстеллажном пространстве спринклерного ПТ. Кто сталкивался?  (Прочитано 1839 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alp-gskaj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дано:
Склад стеллажного хранения с применением паллетных стеллажей вот они http://forstor.com.ua/stellazhnoe-oborudovanie/palletn.html
их конструкция не подразумевает возможности опирания трубопроводов на конструкцию стеллажей.
Единственное решение для защиты склада только спринклерное тушение в НАШЕМ СЛУЧАЕ. Секции сухие.
Высота стеллажей 10м группа метериалов 2, тиg стеллажей ST3 по ДСТУ Б EN 12845.
Вопрос:
Как фиксировать трубу в межстеллажном пространстве? Опираться на конструкции именно этого типа  стеллажей нельзя. Кто сталкивался с проеткирование внутристеллажного тушения, пожалуйста, поделитесь опытом!
 
« Останнє редагування: 26 Листопад 2015, 10:30:54 від alp-gskaj »

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтировать опорные стойки под трубопровод и по ним прокладывать.

Offline alp-gskaj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! К такому решение сразу и пришли, но через долгий и тернистый путь совещаний с множеством экспертов :wall: со стороны заказчика, которые считают это слишком громоздко и затратно. Правда в ходе общения предлагали установить трубы на траверсы(как на венткороба), но тут возможна раскачка труб от гидроудара.  Возможно кто-нибудь использовал траверсы между стеллажами? Поделитесь опытом как это работает на больших высотах 10-16м.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: