1. Для какого диаметра кабеля применять а/ц трубу D=100мм, а для какого 150мм?
2. При пересечении с коммуникациями должна закладываться а/ц труба или можно пластиковую?
3. При пересечении с автодорогами лучше применять а/ц трубу, двустенную или ПЭ-80?
4. Если применить ПЭ-80, а прокол 20м, то чем соединяются отрезки?
Спасибо!

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня в проекте сейчас забиты хризотилцементные трубы по техэтажу, для кабелей АВВГ нг-LS 5х185.
« Останнє редагування: 23 Листопад 2015, 06:21:53 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
запрещено в Европе - еще не говорит о том, что запрещено и у нас. Может действительно есть что-то новое, о чем мы не знаем? Поделитесь.
пы-сы: не в токсичности проблема, а в канцерогенности. Это не одно и тоже.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
На пересечениях тоже пластиковые трубы разрешают?
Как соединяете трубы, если длинные участки под дорогой?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik на пересечениях с чем? Впрочем какая разница.
Сейчас в Киеве везде стараются закладывать пластиковые трубы. Что касается соединения, то для гофры точно есть муфты. По СДР не скажу - нужно искать. Пока нарыл вот эту инфу
http://upk.ua/produkcziya/truby-polietilenovye-dlya-vodosnabzheniya/
еще нашел инфу у меня на винте в справочниках, но откуда она  не вспомню  :-[
Spoiler (click to show/hide)

По гофре, если есть вопросы - то лучше их задать в разделе ДКС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для труб ПЭ (SDR) муфты не нужны. Труби соединяются методом спайки/сварки.
« Останнє редагування: 23 Листопад 2015, 13:45:20 від boss »

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Або двошарова гофрована, або поліетиленова

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Shturman от 21 Ноябрь 2015, 14:59:35
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?

Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика.
Quote (selected)
6.6.8. Обмеження із застосування технологій та устаткування кабельних ліній електропередавання
Під час нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення КЛ заборонено застосовувати:
-  усі типи  силових кабелів, що не задовольняють вимогам пожежної безпеки щодо концентрацій токсичних продуктів горіння в місцях прокладання;
- силові кабелі з паперово-масляною ізоляцією із заповненням натуральними органічними маслами в алюмінієвій оболонці;
азбестоцементні труби.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В документе на сайте Укрэнерго этого пункта нет
http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869
« Останнє редагування: 24 Листопад 2015, 19:33:04 від Dmitrik »

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Увидел, спасибо. Этот документ действующий?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите, пожалуйста, разобраться:
1. Какой SDR применяется для внутриквартальных дорог, а какой для дорог с большой интенсивностью?
2. Согласно п.2.3.69 ПУЭ, пересекающиеся КЛ должны разделяться грунтом 0,5м или 0,15 при разделении плитами или трубами из бетона или другого равноценного по прочности материала. Получается двустенную пластиковую тубу применять нельзя, т.к. никто 0,5м выдерживать не будет и асбестовую тоже нельзя из-за токсичности. Какие трубы применяете Вы при пересечении кабелей?

 