А что, понятие категорийности включает и время ее поддержания? Категорийность бывает на час, сутки, месяц, и для каждого отрезка времени своя?
1 категория должна или быть, причем всегда, или надо честно признать, на сколько времени Вы ее обеспечили.
Категория питания - это его бесперебойность. Если Вы обеспечиваете бесперебойность, к примеру, на 1 час (или сколько там УПС держт?), то Вы имеете 1 категорию ровно на 1 час. А потом, если УПС умрет, а основное питание не восстановится, то питания не будет никакого вообще. О какой бесперебойности тогда Вы будете говорить заказчику?
Естественно, называть это 1 категорией - как-то даже неловко.
Вот если 72 часа на аккумуляторах, или хотя бы сутки, тогда хоть на что-то похоже. Но даже при этом раскладе нормы говорят именно бесперебойности в течение какого-то времени. А 2 ввода от 2-х трансформаторов - это уже практически честная 1 категория, поскольку умереть одновременно им никто не даст (форс-мажор не учитываем).
Получается, час может быть первая, а потом - третья?
Именно так у Вас и получается.