Прошу поделиться опытом в вышеуказаной теме. У меня есть конктретный вопрос:
Quote (selected)
"8.2.12.4. Висотні будинки і споруди, розташовані всередині забудованих районів, повинні бути позначені загороджувальними вогнями зверху вниз до висоти 45 м над середнім рівнем висоти забудови (СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЦИВІЛЬНИХ АЕРОДРОМІВ УКРАЇНИ)"
Кто как расставляет светильники? Например, ж/д, ориентировочная высота около 80м. Нужно ли, кроме ЗОЛов установленных на кровле, устанавливать ориентировочно на отм. 45м дополнительные светильники светового ограждения?
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2015, 18:09:46 від yikell »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Препятствия должны иметь светоограждение в самой верхней части (точке) и ниже не более, чем через каждые 45м, до высоты 45м над средним уровнем застройки (высотой любого препятствия следует считать его высоту относительно отметки участка местности, на которой оно находится. Если препятствие стоит на отдельной возвышенности, выделяющейся из общего рельефа местности, высота препятствия считается от подошвы возвышенности). Расстояния между промежуточными ярусами защитных огней должны быть как правило одинаковыми.
В верхней части (точке) устанавливаются по 2 огня: основной и резервный работающие одновременно.
Во вложении см. работу ВНИПИ"Тяжпромэлектропроекта" шифр М4159 "Указания по проектированию светового ограждения высотных препятствий".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Препятствия бывают разные, жилой дом и просто препятствие наверное немного разные вещи. Нету, к сожалению, точного определения, норматива для домов.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yikell,  как раз для ж-д 80 м в плотной застройке светильники расставляем в два уровня на кровле по периметру .. ина верхней части кровли где обычно машин .отдел.лифтов выступает... много домов таких построено в районе недалеко от аеропорта..согласовано..

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Препятствия бывают разные, жилой дом и просто препятствие наверное немного разные вещи. Нету, к сожалению, точного определения, норматива для домов.
Вам бы не помешало внимательно прочитать во вложении Рекомендации "Тяжпромэлектропроекта" шифр М4159 ("Указания по проектированию светового ограждения высотных препятствий").
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, почитать то можно, но это Москва и нормы могут отличаться.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik, т.е. получается у вас светильники только на кровле?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, почитать то можно, но это Москва и нормы могут отличаться.
Чем. Это с сюзных норм которые у нас никто не пересматривал и в ближайшем будущем наверное пересматривать не будут.
Это союзный институт, филиалов 4-5 имеется у нас в Украине- в Запорожье, в Харькове.., который занимался разработкой нормативной докумментации, типовыми проектами, Инструкциями, Рекомендациями, Пособиями и т.п.
Но дело ваше, вам принимать решения и пользоваться или нормативными разработками, или использовать формулы Стели.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, А вот это не смотрел? http://zom.com.ua/normativnaja_baza_%28ukr%29.html  И вот с этим сравни http://www.exd.ru/cortemqfm000r08u80032pa.html . Там если внимательно присмотреться можно заметить различия. Поэтому и возникают вопросы.
« Останнє редагування: 08 Жовтень 2015, 13:37:05 від yikell »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам бы не помешало внимательно прочитать во вложении
И сразу куча вопросов по формулировкам
Quote (selected)
1.1. В работе рассматриваются вопросы устройства светового ограждения высотных препятствий, расположенных на приаэродромных территориях и на местности вне этих территорий
т.е. на сколько я понимаю речь идет любой территории вне зависимости от того насколько она удалена от аэродрома?
Quote (selected)
2.7.Препятствия должны иметь светоограждение в самой верхней части (точке) и ниже не более, чем через каждые 45м, до высоты 45м над средним уровнем застройки
К примеру имеем ж.д 24этажа (максимальная высота примерно 80м).Рядом стоят дома 9 и 16 этажей высотой соответственно (тоже примерно) 30 и 55 м. как считать средний уровень высоты застройки? Если преобладают здания в 16 этажей то разница в высоте 25м (меньше чем 45м). Значит ли это что можно ограничится только огнями на кровле (на самой высокой точке и по парапету кровли на высоте 76м и не предусматривать огни посередине здания? При этом здания вокруг построены еще при совке и заградогней не имеют вообще

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. на сколько я понимаю речь идет любой территории вне зависимости от того насколько она удалена от аэродрома?
Згідно ст. 2.8. Висотний будинок необхідно облаштовувати системою світломаркування за вимогами відповідно до чинних авіаційних правил. Висотними будинками, які потребують облаштування системою світломаркування, необхідно вважати будинки висотою 50 метрів і більше незалежно від їх розташування в межах населеного пункту або за його межами.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно ст. 2.8.
У нас самолеты стали летать ниже? как быть с 16 этажными (55м) домами построенными более 20 лет назад? т.е. дома старой застройки полетам не мешают?
Quote (selected)
ст. 2.13. До проектування та виконання монтажних робіт щодо встановлення системи світломаркування допускаються організації, які сертифіковані Державіаадміністрацією України. Контроль за технічним станом систем світломаркування висотних споруд здійснюється органами нагляду Державіаадміністрації України.
И у кого есть этот сертификат?

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас самолеты стали летать ниже? как быть с 16 этажными (55м) домами построенными более 20 лет назад? т.е. дома старой застройки полетам не мешают?
Это тоже вопрос.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yikell, да только на кровле... кому понравится чтоб в окно заград огни светили... жильцам всмысле..ну это реально построенные дома 22-23 этажа.. согласованные все ок

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И у кого есть этот сертификат?
Ни у кого не видел, но все проектируют.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.