Автор Тема: Линия НО - U=220В  (Прочитано 2315 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #15 : 24 Вересень 2015, 11:16:08 »
Откуда данные по сопротивлению CИП?
http://ingener-electric.ru/cabel/sip/sip/sip5.1_4x25_1x35.html
Quote (selected)
Активное сопротивление провода - переменный ток t, ТПЖ 90 °С; Ом/км 1,540
, пересчитав на 20 °С, будет 1,2 Ом/км, что соответствует гост 22483-77 "ЖИЛЫТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ"

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #16 : 24 Вересень 2015, 12:10:13 »
Не буду слышком спорить 1,2 Ом/км так 1,2 Ом/км, это все равно не позволяет обеспечить нормируемое отклонение напряжение 5%. Хотя это сопротивление постоянному току, мы же рассматриваем цепь переменного тока. А это две большие разницы, так как при постоянном токе распределение тока происходит по всему сечению проводника, а в переменном наблюдается так называемый поверхностный эффект. Отсюда и выше нормируемое сопротивление при переменном токе.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #17 : 24 Вересень 2015, 14:10:44 »
это все равно не позволяет обеспечить нормируемое отклонение напряжение 5%
grossel, а что мешает подключить светильники длинного участка двумя или тремя линиями?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #18 : 24 Вересень 2015, 14:13:46 »
это все равно не позволяет обеспечить нормируемое отклонение напряжение 5%
grossel, а что мешает подключить светильники длинного участка двумя или тремя линиями?
ТУ мешает на однофазное подключение, все равно будет перекос по фазам и несиметрия нагрузки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #19 : 24 Вересень 2015, 14:19:28 »
ТУ мешает на однофазное подключение, все равно будет перекос по фазам и несиметрия нагрузки.
grossel, что-то я не понял... Проблема была в падении напряжения, причем здесь несимметрия, она будет в любом случае. Что касается ТУ, то это проблема тех кто это ТУ выдал, по идее, в горсвете сидят специалисты, возможно, они посчитали, что на фоне мощности трансформатора 6кВт - это мелочь

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #20 : 24 Вересень 2015, 14:28:13 »
Согласен. Но тогда нужно тянуть 4-х жильный СИП и где экономия, на которую по теме расчитывает заказчик, отказываясь от 3-х фазной запитки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #21 : 24 Вересень 2015, 14:37:34 »
grossel, мне трудно судить о том где и как пытался сэкономить заказчик. Возможно ТУ на 1фазу стоит значительно дешевле чем на 3фазы. ТУ уже получены, а получать новые это снова платить. По падению проблемной является только одна линия, но эта проблема вполне решаема. 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линия НО - U=220В
« Reply #22 : 24 Вересень 2015, 15:08:03 »
Тогда, что мы здесь обсуждаем?  hmmmm
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: