Прошу, товарищей внести ясность.
Возник спор с монтажниками по вопросу - есть шахта дымоудаления (1200х1200) который выступает над кровлей здания на 1 м (кровля мембранная). Сверху шахты устанавливается проектированный вентилятор дымоудаления (30 кВт). Мое предложение рядом с шахтой заложить мет.трубу (по наружной стене). Монтажники предлагают кабель проложить с внутренней. Моя мотивация мало места в  между стаканом и стенкой шахты (я б еще понял если стакан был круглым). У кого какие мысли, если можно с наброском...
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2015, 21:51:56 от Fogoso »

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 213
  • -Receive: 671
  • Сообщений: 5 312
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Монтажники предлагают кабель проложить с внутренней.
Вообще-то, шахта предназначена для вывода горячего воздуха и продуктов горения. К ней и требования по огнестойкости есть. Конечно, вверху температура дыма будет несколько ниже, но все же. Вы же не хотите, чтоб кабель вентилятора расплавился и прилип к металлической трубе?
Нормы такой не припомню, но, вроде, это очевидно, что лезть кабелем в горячую шахту не стоит?

Оффлайн Fogoso

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
rga,
Вы подтверждаете мои доводы, но по мнению монтажников выполнять герметизацию мембранной кровли проблематично...Кровля еще не готова, узлы проходок сквозь мембранную кровлю заказать проблем нет.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 213
  • -Receive: 671
  • Сообщений: 5 312
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
выполнять герметизацию мембранной кровли проблематично
Жить вообще проблематично.  :(

Оффлайн Electric

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 71
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 307
  • Country: ua
  • Я за МИР
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Fogoso, это выдержка  из какого-то СНИПа по противодымной защите, к сожалению не помню какого:
Строго запрещается прокладка в шахте дымоудаления электрических кабелей электропитания, а, в особенности, кабелей питания автоматики системы дымоудаления. Во-первых, температура дыма, нагретого огнем воздуха, и выделяемых горящими материалами газов в шахте дымовода может достигать 600 и более градусов Цельсия, что превышает допустимые пределы для электрических кабелей. Повреждения кабеля питания приведет к выходу из строя автоматики системы дымоудаления.

Да, и еще, есть запрет в 23-ем ДБНе п.4.43
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2015, 12:23:31 от Electric »
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Оффлайн Fogoso

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Electric,
Эх, ссылку б на СНИП. )

Буду отстаивать свое мнение.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 213
  • -Receive: 671
  • Сообщений: 5 312
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Эх, ссылку б на СНИП
СНиП по ДУ был СНиП 2.4.05-91, но он отменен. И пособие к нему - 4.91.
Вместо этого - ДБН В.2.5-56:2014 (раздел 10), но там о кабелях ничего похожего. Посмотрите ДБН В.2.5-67 по вентиляции (ДУ - тоже вентиляция, противодымная). Там есть, например, такое:
7.11.20 Усередині повітроводів, а також зовні на відстані менше 100 мм від їх стінок не допускається розташовувати газопроводи та трубопроводи з горючими речовинами, кабелі, електропроводку, струмовідводи та каналізаційні трубопроводи; не допускається також перетин повітроводів цими комунікаціями. У шахтах з повітроводами систем вентиляції не допускається прокладати трубопроводи
побутової та виробничої каналізації.

Оффлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 178
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Пособие 4.91 и 15.91 к СНиП 2.04.05-91 действуют до вступления в силу ДСТУ Б 1201-4, ДСТУ Б 12101-5,ДСТУ Б 12101-6.

Оффлайн Fogoso

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем спасибо. Выдал задание и настоял на своем.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 213
  • -Receive: 671
  • Сообщений: 5 312
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Пособие 4.91 и 15.91 к СНиП 2.04.05-91 действуют до вступления в силу ДСТУ Б 1201-4, ДСТУ Б 12101-5,ДСТУ Б 12101-6.
Насколько я понимаю п.10.2.3 ДБН В.2.5-56:2014, действуют только для расчетов? Или у Вас есть другая информация? Поделитесь.

Оффлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 178
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да они только для расчетов.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 213
  • -Receive: 671
  • Сообщений: 5 312
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да они только для расчетов.
А человек - про провода в шахте. Не нужно сбивать с толку, мало ли что в Пособиях написано?  :D

 