А в ячейках КРУ видимый разрыв обеспечивается? При ремонте на кабельной линии?
Конкретно видимого разрыва и не видно.
Просто кабеля откинут и все.
Просто так там кабеля не откинуть. Разделка кабеля опрессована прямо в трубах (которые являются шинопроводом) и вся конструкция покрыта термоусадкой.
Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным для работы участком электроустановки, следует отключить также и со стороны напряжения до 1000 В для устранения возможности обратной трансформации.
Вот тут я полностью согласен. Я бы тоже поставил разъединители и на отходящие линии за ПКУ, т.к. они идут сразу на силовые трансформаторы наших ТП. Но вот с местом беда.
В данный момент речь идет о КРУ Safering от АВВ которые вроде c элегазом.
Есть там окошко для визуального контроля состояния разъединителя?
Там стоят воздушные выключатели нагрузки с ручным механическим приводом. Никакой релейной защиты. Окошка нет, есть флажок состояния выключателя (зеленый/красный) как на старых советских приводах типа ПС-10 или ПЭ-11. На отходящих ячейках два привода - для выключателя и для заземляющих ножей. На вводной ячейке эти привода объеденены в один. На трансформаторной ячейке - электромагнитный привод.
Ну на самом деле видимый разрыв для КРУЭ не требуется (см. ПУЭ 4.2.15),
Согласен, но у нас не КРУЭ. Точнее то, что мы хотим "замутить", к КРУЭ никак не относится. У нас трансформаторы напряжения, которые стоят в другом помещении от РУ-6кВ. И нет никакой защиты в случае несанкционированного или самопроизвольного включения выключателя (в моей практике были такие случаи).