Автор Тема: Природні струмовідводи  (Прочитано 2411 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline florien

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Природні струмовідводи
« : 27 Січень 2009, 17:08:10 »
Шановні колеги, як ви вважаєте, чи можна вважати природним струмовідводом блискавкозахисту мідні труби для відводу з даху дощової води? В РД було сказано, що можливо, а в новому ДСТУ так не конкретизують. На перший погляд можливо, адже труба більше ніж 0,5 товщиною, але сумніви не залишають мене :(

Дякую всім, хто відповість.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #1 : 27 Січень 2009, 18:00:39 »
Вообще стремно. А в конце труба присоединяется к контуру заземления? Тогда уже лучше использовать арматуру здания.

Offline florien

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #2 : 28 Січень 2009, 10:35:15 »
Так, труби, які використовуються будуть під"єднані до контуру за допомогю мідних хомутів. Використати метал залізобетонних конструкцій не можу, бо архітектори не дають гарантії безперервності електрозвязку, і будинок вже добудовується, тому закладних теж не зробили. Просто частина покрівлі, нижня її частина виконана в вигляді мідного жолоба (листова мідь, фальцеві шви) по контуру, з безрозривним приєднанням до мідних труб.

До речі, проектую на обладнанні DEHN, хтось вже застосовувавв в Україні це обладнання?

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #3 : 03 Липень 2009, 17:41:02 »
Цитата: florien
чи можна вважати природним струмовідводом блискавкозахисту мідні труби для відводу з даху дощової води?

Можна, якщо забезпечено надійне електричне з'єднання у місцях стиків окремих фрагментів ринви (рос.: водосточная труба) - так, як про це сказано у ДСТУ. У Швеції ми з колегою бачили такий приклад на споруді університету Уппсала.
Цитата: florien
До речі, проектую на обладнанні DEHN, хтось вже застосовувавв в Україні це обладнання?

У "ОБО Беттерманн" для забезпечення електричного контакта з ринвою є хомути D=80-120 мм (арт. 5350689-5350727) http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/kataloge/tbs_fang.pdf
А для приєднання круглого провода до хомута належить додати шрубу (рос.: болт; англ.: bolt) з хрестоподушкою арт. 5304113. Якщо на даху блискавкоприймачі виконано з поцинкованої сталі або алюмінію, перехід на мідь потребуватиме біметалічних злучників (наприклад 5311535, 5336074).
   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #4 : 14 Липень 2009, 12:38:58 »
florien, А что за здание? и откуда значение:
Цитата: florien
труба більше ніж 0,5 товщиною


Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #5 : 14 Липень 2009, 15:38:29 »
0,5 мм - хіба що з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ) п. 6.4.10.г. Щоправда, ринва, яка є чи не на кожній споруді, серед "конструктивних елементів" не згадується, тоді як за більш сучасні фасадні конструкції автори не забули.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: