 :wall: Помогите пожалуйста. Помню и знаю что есть норма: при каких токах разрешена ручная комутация, а при каких только с електроприводом. Скинте ссылочку пожалуйста очень нада.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 104
  • -Receive: 1428
  • Сообщений: 7 799
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Токи комутации
« Ответ #1 : 18 Июнь 2015, 21:13:03 »
Встречал тоже такие данные. Нужно смотреть, как мне кажется, в НД на аппараты защиты электродвигателей. Потому-как в технической литературе при выборе аппаратов при пуске ЭД встречал информацию: мощность электродвигателей, включаемых или отключаемых рубильниками, не должна превышать 16 кВт, а номинальный ток рубильника должен быть не менее трехкратного номинального тока электродвигателя: Iн.руб.= 3Iндв, где Iндв - номинальный ток электродвигателя (А).
Однофазне ЭД коммутировать на прямую мощностью не более 4,5 кВт.