   На розетки  ИБП с двойным преобразованием предусматривается, через отдельные линии с отдельными розетками, подключение несколько потребителей.
Как рассчитать токи к.з. на данных линиях в двух режимах:
    1. Работа ИБП от сети.
    2. Работа ИБП от аккумуляторов.

Понятно, что на ИБП должна быть защита, но ее параметры пока не известны, да и наличие УЗО вызывает сомнения
Предполагаю  для надежности установить щиток с  одним общим УЗО (или несколькими) и автоматическими выключателями.
Для определения времени отключения  (по время-токовым характеристикам автоматических выключателей) необходимы расчетные токи к.з.

Оффлайн MIXAJIbI4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Сообщений: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не зная, что за ИБП стоит точно вы не посчитаете. Обычно, инвертер допускает перегрузку в 130-150% от номинала, после чего может отключиться. Защита от КЗ также встроенная. Помимо этого, у большинства современных ИБП присутствует многоканальный выход с поканальной защитой. В любом случае, это все гадание на кофейной гуще. Сначала определитель с ИБП.

Оффлайн sinedb

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 77
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я бы забил схему в EnergyCS Электрика  :P

 