ВВГнг4х16-подключение 3-х фазного электродвигателя.
Вопрос к проектировщикам, подскажите для питания вентиляторов, тепловых завес, кондиционеров, тепловых пушек, ну вобщем бытового электропривода - в трёхфазном исполнении, нужно к потребителю тянуть 4-х или 5-ти жильный кабель от защитного автомата (я имею ввиду трёхфазные элктроприёмники). Я всегда в системе c заземлением TN-C-S - тянул 5-ти жильный кабель с PE -проводником. Теперь проектирую цех с системой TN-S - c подстанции идёт пятижильный кабель. Нужно ли в этом случае тянуть к тем же двигателям, но только 4-х жильный кабель?
Вопрос - сам двигатель, как я понимаю питается по 4-м жилам - N-рабочий ноль и заземление, одновременно, а PE-жила в данном случае должна присоединяться к корпусу электропривода?