Максимальная длительная нагрузка в кВт — определяется по расчетной нагрузке (установленная мощность всех потребителей на коэффициенты спроса, одновременности и т. п., в зависимости от методики расчета по типу объекта или на основании реальных замеров (мониторинга). Полезно принять с запасом 20%, Обычно производители для конкретной модели электроагрегата указывают два уровня мощности: при использовании в качестве основного источника и резервного. По максимальной длительной нагрузке мощность следует выбирать, как для основного источника с возможностью перегрузки на 10%.
Ряд потребителей электроэнергии имеют повышенный пусковой ток (например, асинхронные короткозамкнутые электродвигатели). При подсоединении сети с такими потребителями к ДЭС может возникнуть перегруз сверх максимальной длительной нагрузки. При недостаточной мощности ДЭС это приводит к снижению за допустимый уровень частоты и напряжения. В результате срабатывают защиты и отключают нагрузку от генератора, В этом случае мощность ДЭС (как резервного источника) должна выбираться по кратковременной мощности пускового режима. Например, по нормам ГОСТ l3822-82 «Электроагрегаты и передвижные электростанции, дизельные. Общие технические условия», ДЭС номинальной мощностью 630 кВт из ненагруженного состояния должна обеспечивать запуск асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока до 7 мощностью 22О кВт, Упростить задачу для ДЭС можно применением устройств плавного пуска. Растягивая процесс пуска по времени, мы снижаем необходимую максимальную мощность, приближая ее к уровню длительной.
Таким образом, при применении устройства плавного пуска или схемы с переключением со «звезды на треугольник» (при использовании в схемах с не тяжелым пуском) кратность пускового тока снижается в 3 раза и расчетный ток:
Ір.п. = 3ІНД + ∑Іост.потр.= 3х39,5 + 6,75= 125,2А
Рmax = √3 Ір UГ cos f = 1,73х125,3х400х0,8 = 69,3 кВт
При расчетах мощности ДЭС нужно также учитывать потери мощности в сетях и на собственные нужды ДЭС. Максимальная расчетная нагрузка ДЭС в этом случае составит:
Pmax. расч. = Pmax.kпот./kс.н. = 69,3х1,05/0,95 =76,6кВт ,
где kпот — коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях до 250 В kпот = 1,1;
до 500 В kпот =1,05;
kс.н. — коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на собственные нужды ДЭС, kс.н. = 0,95 …0,97.
Выходит, что комерсы не врут утверждая, что при выборе ДГУ для пуска электродвигателя, требуемая мощность должна в 3 раза превышать его номинальную мощность (“пусковая мощность”) . И следовательно, для подсчета мощности выбираемой ДГУ выбирается утроенное значение номинальной мощности электрооборудования с наибольшим электродвигателем, прибавяют к нему мощности всех остальных активных потребителей. И полученную мощность увеличивают на 10% (собственные нужды)- это и есть мощность необходимой вам ДГУ:
(22х3+3,55) х 1,1 =76,5 кВт
По техническим характеристикам ДГУ выбирают ближайшее значение.
Рекомендуется, чтобы генераторная установка никогда продолжительно не работала на нагрузку менее 25% от своей номинальной мощности. Оптимальная нагрузка дизель-генератора 35-75%.