о TN-S и TN-C-S
« : 24 Грудень 2008, 07:12:38 »
Подскажите, какая это система заземления TN-S или TN-C-S.
на ПР с подстанции идет кабель 4х проводный, сам РП заземляется от контура заземления.отходящие кабели 5ти проводные. N рабочий изолирован от корпуса щита.
Если эта система TN-S обязательно ли отключать N рабочий проводник совместно с фазными, т.к. на N относительно PE может быть потенциал.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: о TN-S и TN-C-S
« Reply #1 : 24 Грудень 2008, 08:09:59 »
Цитата: micha
Подскажите, какая это система заземления TN-S или TN-C-S.
на ПР с подстанции идет кабель 4х проводный, сам РП заземляется от контура заземления.отходящие кабели 5ти проводные. N рабочий изолирован от корпуса щита.
В данном случае в Пункте Распределения (ПР) образовалась система TN-C-S.
Согласно МЭК60364 в ЭУ гармоники 3-го порядка и кратные 3 приводят к перегрузке нейтрального проводника. Необходимо обеспечить 4-полюсный 3P+N или 2-полюсный 1P+N выключатель (кроме случая TN-C, для которого нейтраль PEN не должна отключаться). Отключающее устройство должно отключать цепь фазы и нейтрали одновременно. 
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: о TN-S и TN-C-S
« Reply #2 : 24 Грудень 2008, 09:18:30 »
Цитата: micha
обязательно ли отключать N рабочий проводник совместно с фазными, т.к. на N относительно PE может быть потенциал.
Якщо відключити три фази, то як на N опиниться потенціал?

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: о TN-S и TN-C-S
« Reply #3 : 25 Грудень 2008, 05:07:12 »
Цитата: Войнов Олег
Отключающее устройство должно отключать цепь фазы и нейтрали одновременно. 
скажите это обязательно или можно оставить однаполюсные автоматы. Где это прописано, что необходимо ставить двухполюсные автоматы.Дело в том, что тогда все щиты освещения и силовые щиты в этом здании менять придется?

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: о TN-S и TN-C-S
« Reply #4 : 25 Грудень 2008, 09:16:11 »
Цитата: Войнов Олег
Согласно МЭК60364 в ЭУ гармоники 3-го порядка и кратные 3 приводят к перегрузке нейтрального проводника. Необходимо обеспечить 4-полюсный 3P+N или 2-полюсный 1P+N выключатель
Скажіть, будь-ласка, українськими нормами це десь регламентується?

 