1. Каким кабелем осуществлять питание этих потребителей 4-х жильным или 5 ти жильным?
2. Нужно ли делать заземление возле этих зданий, потребителей?
Строения находятся вне основной системы уравнивания, выравнивания потенциалов и соответственно условия электробезопасности при питании по системе питания с типом заземления TN
не могут быть обеспечены!
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции (см. 413.2)
В заменившем этот ГОСТ новом ГОСТе нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как
ОТ АВАРИЙ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN,
ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУП, ДСУП!То есть, так как в подавляющем числе случаев, даже при новом строительстве,
не делают обязательные СУП, ДСУП,
безопасней всего упомянутые Вами строения подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
Кабель соответственно
нужен бронированный 4-х жильный, в крайнем случае, если не бронированный, 5-ти жильный.
Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле
должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель
должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель
нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений
нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри
должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП
нельзя ставить между L и PE; На вводе
должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА
должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система питания с типом заземления ТТ
неправильные,
особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения и эти схемы
нельзя, не понимая где
ошибки, использовать как шаблон!