Автор Тема: Обозначение реверсивных пускателей  (Прочитано 8029 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может немного не в том разделе, конешно, но раз уж начал в ней задавать вопросы по обозначениям, продолжу. Кто как обозначает реверсивные пускатели? В каталогах принципиалки реверсивных пускателей обычно идут как два отдельных пускателя с идентичной маркировкой контактов и БЦО КМ1, КМ2. В таком виде неудобно заносить их в перечень элементов и дальше в спецификации - БЦО - 2, а изделие одно. Если обозначить просто КМ№  не всегда понятно какая катушка включает какую групу контактов. Я обычно обозначаю один пускатель 1КМ1, второй 2КМ1. Может кто подскажет еще какие варианты?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда обозначаю как 2 разных (типа КМ1 и КМ2), а в перечне элементов или спецификации указываю теже КМ1, КМ2 затем тип пускателя, а количество -1шт.
Но это только если это реверсивное чудо приходит уже целиком собраное (в основном это наша совдэпия, в редких случаях импорт). Импортные чаще всего приходиться собирать из двух отдельных с мех.блокировкой и допами, тогда опять пишу теже КМ1, КМ2 потом тип пускателей и добавляю - с мехюблокировкой такой-то и доп.контактами такимито, а кол-во уже ставлю 2шт.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
В таком виде неудобно заносить их в перечень элементов и дальше в спецификации - БЦО - 2, а изделие одно.
Если это неудобно, то задумайся над такой вещью - двойная кнопка с подсветкой - это уже три элемента схемы SB1, SB2, HL1 - а изделие одно.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
реверсивный пускатель - это два отдельных пускателя. на схеме их можно вообще отдельно маркировать (КМ1,КМ2), а в СО если естть желание можно написать что-то вроде реверсивный пускатель в составе...

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обфычно применяется обычный реверсивный пускатель в сборе
то катушки и их контакты обозначаются соответственно КМ1  КМ2
А в целом аппарат на схеме и перечне элементов обозначают
NKM  где N - обозначение электроприемника на плане
Очень жаль,что нельзя приложить (вложить) файл для примера
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем откликнувшимся. но позволю себе не согласится со всеми.
Нкушник, зачастую когда делаю принципиалку, номера (технологического) оборудования я не знаю, а так конешно вариант хороший. Но пускатель я взял для примера, подобных ситуаций много, взять ту же кнопку с подсветкой.
aleks, я согласен, что реверсивный пускатель - это конструктивно два обычных пускателя, но зачастую это одно изделие, например  ПМЛ-х5хх или ПМЛ-х6хх "Этал" (последние с тепловыми реле), DIUL от Moeller, и можно еще продолжить список. А по ГОСТ 2.705-75:
Quote (selected)
3.17. Позиционные обозначения элементам (устройствам) следует присваивать в пределах изделия (установки).
  То есть, насколько я понимаю ГОСТ диктует плясать от изделия, а  реверсивный пускатель, также как и кнопку с подсветкой нужно обозначать как отдельное устройство, а уже в пределах этого устройства обозначать составные части.
В части пускателей мне кажется так как делаю я хоть и неправильно, но удобно (и вполне читаемо, что я считаю, главное).

 

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом прикладываю пример схемы с реверсивным пускателем
и шрифт для чтения АВТОКАДОВСКОГО чертежа
Кстати там предусмотрен блок управления задвижкой из серии
НКУ модульной конструкции
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы немного смешиваем документацию проектировщика и конструктора. Я конструктор. Реверсивные пускатели обозначаю КМ1.1 (одна катушка) КМ1.2 (вторая катушка).Кнопку с подсветкой SB1.1, SB1.2, HL(SB1).
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да я проектировщик и поэтому мои рекомендации были только к проектной документации
Но в конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.702-75
действительно аппараты обозначаются так как сообщил предыдущий Коллега
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.