Вітаю. Отримав завдання на розробку проекту освітлення кабельного каналу  10кВ (ширина 1,5м, висота 1,2м!, довжина ~140м). На початку каналу є два ЯТП на 36В, які можна використати, але виникла проблема у пошуку світильників (LED до 10 Вт, 36В, ІР54, малогабаритні). Підкажіть будь-ласка, які ще можуть бути варіанти освітлення такого "об'єкту"  :wall:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #1 : 27 Листопад 2014, 16:20:35 »
Я думаю ,тут нужно рыть в нормах про коллектора - все-таки эта штука близка к ним.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #2 : 27 Листопад 2014, 17:11:52 »
Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

oipop

  • Гість
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #3 : 27 Листопад 2014, 18:44:47 »
А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #4 : 27 Листопад 2014, 19:06:48 »
А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
Поддерживаю. Экономического эфекта от применения ЛЕД - никакого не будет, свет там постоянно гореть не будет

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #5 : 28 Листопад 2014, 09:10:57 »
Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Був такий варіант, але його відкинули через дуже стиснені умови і високу вологість.

А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
На такій довжині великі втрати напруги. Приблизно при 20 лампах по 40Вт напруга в кінці падає до 24В.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #6 : 28 Листопад 2014, 09:15:56 »
а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #7 : 28 Листопад 2014, 09:28:55 »
а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
Можна, але це все-рівно не зменшить втрати напруги до допустимого рівня при використані ламп розжарювання.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #8 : 28 Листопад 2014, 09:32:55 »
ну и увеличить сечение кабеля
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #9 : 28 Листопад 2014, 10:16:26 »
Если взять 8 светильников по 40Вт, и проложить кабель 6мм2, то на длине 70м получится падение 5%

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #10 : 28 Листопад 2014, 11:34:11 »
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #11 : 28 Листопад 2014, 11:42:46 »
Приблизно при 20 лампах по 40Вт
8 светильников по 40Вт
На початку каналу є два ЯТП на 36В
А их мощность точно выше 250Вт?
« Останнє редагування: 28 Листопад 2014, 11:44:54 від CC19 »

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #12 : 28 Листопад 2014, 14:08:08 »
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
Буду вдячний за посилання на них, знайшов тільки 5.407-132.1
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
В такому випадку потрібно ставити по два ЯТП-0,63 з кожного кінця (там два канали паралельно) і забезпечити керування ними зі сторони входу в канал

А их мощность точно выше 250Вт?
Їх потужність 630ВА, але кожен з них вже на половину завантажений.

 